大型UPS的安装与调试
1 大型UPS的安装
1.1 设备场地环境要求
小功率UPS电源设备由于体积小、重量轻、放置较为方便,无需专用场地,与负载就近放置即可。而大、中型UPS就需有特殊场地放置。
(1)设备就位场地应为水平硬质地面,如果安装防静电活动地板,则需考虑地板承重,应根据设备重量来设置钢质托架。就位场地应能得到所有必要服务,尤其是光、电和良好的通风。
多数大中型UPS标准机型的电缆为下进下出型。UPS机柜的通风进气口位于机柜的正面或侧面,出气口在机柜的上部。为此,在安装UPS时,要求用户事先准备好电缆敷设地沟,其深度为40cm左右。当用户采用桥架电缆敷设方法时,应选用电缆为上进上出型的机型。
(2)就位场地应没有灰尘,尤其不应有导电性质的尘埃,否则可能会导致设备内部电路短路而影响UPS的可靠运行。同时场地也不应包括或靠近热源,以确保电源设备规定的环境条件。
(3)为了便于操作与设备维修和设备散热,应至少使设备机柜四周留有50~100cm、上部留有100cm的空间。设计机房冷却通风系统时要考虑UPS设备产生的热量。
(4)UPS对工作环境温度要求在0~35℃,最佳温度为25℃左右。最佳湿度为40%~60%。
1.2 拆箱就位
大、中型UPS设备和配件包装均为木箱。在拆箱时必须小心拆卸,及时检查设备和配件(电池等)是否在运输过程中损坏。在清除包装材料之前,要确保所有配件都已找到。如设备或配件损坏或与设备定货合同不符,应及时做现场记录,并立即与供货商联系。
设备进入就位场地时应注意搬运安全,防止机柜倾斜、倒落砸伤人员或造成设备损坏。
1.3 设备配电
(1)采用断路器以便设备与市电隔离
在设备的输入进线前一级应加装一个同设备功率容量相适应的断路器,用来专为单独控制UPS输入电源通断,所以UPS输入断路器的下口不要再接其它的用电设备,以免影响UPS输入电源的正常通断。这里要说明一点,有些用户要求UPS在市电掉电后,UPS靠电池工作的时间很长,这样,UPS所配的外接长延时电池容量会很大,为保证这部分外接电池能够有足够的充电电流,厂家会给UPS另外配一台外接长延时电池充电器,此充电器的交流输入电源要与UPS的输入电源同时通断,才能保证在有市电时,外接充电器对外接电池充电,市电断电时,电池向UPS逆变器放电。所以这种充电器的交流输入要与UPS的输入电源接在同一断路器的下口。UPS电源输出端也应同样加设一个输出分电盘。
(2)断路器的选型
在为UPS选配输入输出断路器时,首先要求断路器标称的额定电压要符合UPS的额定输入输出电压,如单进单出的UPS选单极额定电压为220V或250V的断路器,三进三出UPS可选三极额定电压为380V或415V的断路器。要注意断路器的额定分断能力,要符合UPS厂家的要求。
断路器的标称额定电流要大于UPS的最大输入电流和输出电流,一般UPS厂家会直接给出输入输出断路器的额定工作电流值或UPS最大输入输出电流值。
我要做独立和并网的太阳能光伏发电系统。
太阳能组件的总功率为1KW,3KW,4KW或者20KW,逆变器的如何配置?
我听说一般我们说多大功率的逆变器,是指逆变器的负载,是吗?
最佳答案
对, 多大功率的逆变器, 是指逆变器的负载总功率.
太阳能电池组件的功率并不能决定逆变器的功率, 除非是并网型逆变器. 并网型逆变器只需求其总功率比所连接的太阳能电池组件总功率稍大一点点即可.
但是离网型的就必须要取决于负载的功率了.
逆变器的功率很多是以KVA表示的, 实际1KVA只有800W左右. 所以如果您的负载实际功率是800W的话,在不考虑容性负载,启动电流等条件下,最少也需要用一个1000VA的逆变器.
如果有些负载的启动电流特别大, 比如冰箱,电视机等电器,启动时电流会有三四倍甚至更多, 这就要求根据具体情况配备逆变器.
蓄电池性能良好,其连接线路存在很大的线路损耗,造成了蓄电池放电时间的缩短。因此,UPS主机与蓄电池连接导线的阻抗不容忽视,要选用质量好,载流量合适的导线。由此可以引伸,UPS输出电缆截面积的选择,不仅仅要考虑安全载流量,还应考虑线路损耗压降。
——UPS装置距负载较远时(大于100m),如按持续允许载流量所选电缆截面积,会造成压降偏大,应按UPS对线路允许电压损失的基本要求来选择截面积,条件为小于2.5%Ue(额定电压)=5.5V来定。比如,据有关试验证实,输出电流为200A的三相UPS,距离100m之内,选用120mm2的铜电缆的线路压降为3.2V,但距离200m时,选用120mm2电缆的线路压降为6.4V,已经不能满足小于5.5V的要求,须改选150mm2的电缆。
——三相UPS负载不平衡情况下,零线电流较大,零线面积的选择也应与相线的截面积相同。或者零线采用多芯小截面电缆并联,总截面积与相线截面积相当,有利于减少集肤效应和交流阻抗。
——UPS输入输出零线绝不能断开,也不能经过开关或保险丝。若零线中断,负载若不平衡会造成输出电压严重不平衡。UPS前端电力变压器的零线中断造成用电事故也屡见不鲜。正常情况下,两台或多台UPS并机要求的条件是:
· 相位和幅值相同,保证UPS之间无破坏性环流;
· 电流不平衡度:并机后每台UPS输出电流为总负载电流的一半;“1+1”、“N+1”并机系统的电流不平衡度应小于5%。
· 并机系统的过载及其恢复:若并机系统过载(在保护范围内),系统内所有机器统一跳旁路;当并机系统过载消失,系统内所有机器自动恢复逆变供电状态。
· 并机系统的故障关机及故障恢复:当并联的UPS系统中任何一台故障(主要为逆变器故障,包括过载、短路、蓄电池过放电等),该机自动关闭输出,自动退出并机系统,不能将本身负载单独转到旁路,而是将负载均分到与其并联的其他UPS上,待最后一台UPS故障后,才转到旁路上。当故障排除后,则需按照操作步骤将该UPS并入并机系统。
· 空载环流:指并机系统中任意两台UPS对应输出各相之间产生的无功电流分量。“1+1”并机系统和“N+1”并机系统的空载环流要求均小于3A。
1)一旦发生断中线故障,首先应该采取的措施是关断输入电源开关,而不是拔掉表现出损坏迹象的设备的电源线,因为受损的设备一定是连接在负载小的那一相回路上(阻抗高,电压就高),断开这一相的受损设备,只能使加到这一相其他负载设备上的电压升得更高,加速对负载设备的损坏。
(2)在三相负载的配电系统中,中线的主要作用就是保证不平衡的三相负载上的电压能够平衡,一般情况下中线是不允许断开的(即使要断,也要同相线同时断开),所以对于输入输出共零的