关于UL60950,请问ADAPTOR老化,是25度下老化48小时么?
关于UL60950,请问ADAPTOR老化,是25度下老化48小时么?
供应商说根据UL60950,电源应该在25度下老化48小时,我对此有点怀疑,我这边一般都是40度下老化8小时,请问根据UL60950,应该在多少温度下做多久???
谢谢!
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ccic
LV.2
2
2006-05-02 14:04
UL60950应该没有定义老化时间.只有一个温湿度测试:Clasue 2.9.2要求在20~30度之间的某个温度及91~95%的湿度下进行48小时.这个测试是在做认证的时候做的,用来考察绝缘的.不要求工厂做.
一般老化测试是为了让产品的零部件度过不稳定期,和安规没有关系(也就是和UL60950没有关系).
++++++++++++++++++++
本人的安规论坛:http://onlychang.mn.100u.net
刚开的,有问题可以来问,纯技术性质,目的是想和各位搞安规的工程师们交流一下.顺便提高自己.(本人是安规认证机构的工程师)
++++++++++++++++++++