请问φ3的紫铜棒可以耐受200A的电流吗?

这个是问题1
另外,问题2:
象下面的线圈,使用φ3的紫铜棒来绕制,不使用外部支撑物,它的刚度够吗?

请教有经验的人来谈谈,谢谢!

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147358547.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
(线圈的直径大约160mm)
全部回复(11)
正序查看
倒序查看
gyzzg
LV.6
2
2006-05-12 08:10
du bu xing
0
回复
oldkey
LV.2
3
2006-05-12 09:00
1、不行.
2、必须有支撑,而且匝间必须有固定物,否则
0
回复
alialili
LV.2
4
2006-05-12 17:07
@oldkey
1、不行.2、必须有支撑,而且匝间必须有固定物,否则
请问要承受200A的电流,需要多粗的紫铜线?φ10可以吗?
0
回复
2006-05-12 20:00
@alialili
请问要承受200A的电流,需要多粗的紫铜线?φ10可以吗?
35平方毫米的电缆大概能承受180A电流
0
回复
lijunkof
LV.5
6
2006-05-13 09:08
@alialili
请问要承受200A的电流,需要多粗的紫铜线?φ10可以吗?
需要多粗是看散热条件,3mm能用不过温升很高
0
回复
alialili
LV.2
7
2006-05-13 22:10
@lijunkof
需要多粗是看散热条件,3mm能用不过温升很高
是的,
我用ansys计算了一下,如果φ5的铜线,通200A的电流,稳态下可以达到470℃,这个温度是比较吓人的.

另外,关于通电的标准我基本查到了,应该是1mm2耐受电流大约8~10A,这个是从网上查到的资料,另外也是我问了一个设计院的结果.

谢谢各位的回复!
0
回复
lijunkof
LV.5
8
2006-05-14 10:46
@alialili
是的,我用ansys计算了一下,如果φ5的铜线,通200A的电流,稳态下可以达到470℃,这个温度是比较吓人的.另外,关于通电的标准我基本查到了,应该是1mm2耐受电流大约8~10A,这个是从网上查到的资料,另外也是我问了一个设计院的结果.谢谢各位的回复!
直径5mm铜线200A电流没有这么高的温升...
0
回复
abing
LV.8
9
2006-05-14 10:48
@alialili
是的,我用ansys计算了一下,如果φ5的铜线,通200A的电流,稳态下可以达到470℃,这个温度是比较吓人的.另外,关于通电的标准我基本查到了,应该是1mm2耐受电流大约8~10A,这个是从网上查到的资料,另外也是我问了一个设计院的结果.谢谢各位的回复!
在这我可以肯定的说不行的.

我是做大功率电机变频控制的,功率从十几KW到几百KW,工作电流也是从几十安到近千安.以及在装电镀整流机时所用的那些线.

当然不知你是否是工作在长期情况下,要是长期工作的话应取直径15MM的线.
0
回复
lijunkof
LV.5
10
2006-05-14 11:21
@abing
在这我可以肯定的说不行的.我是做大功率电机变频控制的,功率从十几KW到几百KW,工作电流也是从几十安到近千安.以及在装电镀整流机时所用的那些线.当然不知你是否是工作在长期情况下,要是长期工作的话应取直径15MM的线.
请你先算一下5mm铜线过200A的电流密度,稳态温升远低于470K
200A电流如果是低频或直流圆铜线直径一般在5-10mm,视散热条件决定
0
回复
alialili
LV.2
11
2006-05-15 19:09
@lijunkof
请你先算一下5mm铜线过200A的电流密度,稳态温升远低于470K200A电流如果是低频或直流圆铜线直径一般在5-10mm,视散热条件决定
请问您为什么说温升不会到470℃呢,有实际的经验吗?
0
回复
lijunkof
LV.5
12
2006-05-16 11:43
@alialili
请问您为什么说温升不会到470℃呢,有实际的经验吗?
请你先算一下5mm铜线过200A的电流密度
0
回复