请教大侠工频变压器变频启动问题,多谢!

各位大侠,本人初学逆变器,输出采用工频变压器升压,我想问下,假如利用工频变压器进行变频输出是否可行,即工频变压器在5-50Hz范围内工作是否可以?会不会发热什么的,对于变压器真是不太了解,恳请各位大侠帮忙解答一下!多谢!

 

 

追加:刚才查看了一下变压器能磁通密度由下式得到:fai=Vm*sinwt/w/Np

当变压器工作在低频下w减小,磁通增大,但如果我同比例降低Vm是不是就可以让变压器安全运行,考虑到变频启动,一般电压都是慢慢增加,同时频率也慢慢增加,如果在变频过程中保证Vm/w的比例不超过正常工作情况下的值,是不是就可以实现工频变压器的变频启动,从而省去变频器,当然上面的分析只是纸上谈兵,是不是有其他因素影响变压器的工作情况,还请各位高手指教!万分感谢!

全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2012-04-17 12:39
工频变压器不可能在5-50Hz下工作。
0
回复
haneaton
LV.2
3
2012-04-17 13:10
@隐形专家
工频变压器不可能在5-50Hz下工作。

我想问下,你说的不可能是因为磁通太大导致励磁电流过大从而烧毁变压器?但是如果我降低电压呢,就像我追加的描述那样,只要磁通不大,变压器不饱和是不是就可以工作?

0
回复
2012-04-18 07:58
@haneaton
我想问下,你说的不可能是因为磁通太大导致励磁电流过大从而烧毁变压器?但是如果我降低电压呢,就像我追加的描述那样,只要磁通不大,变压器不饱和是不是就可以工作?
频率降十倍,电压也要降十倍,你看可行不可行。
0
回复
haneaton
LV.2
5
2012-04-18 10:30
@隐形专家
频率降十倍,电压也要降十倍,你看可行不可行。
非常感谢,我立马去试试