通信电源
目前做了一款48V/12.5A的通信电源,现在出现了一个问题,怎么都想不明白。额定电流时12.5A,但实际加载过程中,电压在不到11A的时候开始下降,我以为限流值小了,继续加载,电流还在增加,电压也同时下降,当电流增大到12.5A时,电流不再增加,电压同时还在下降,现在可以知道是真正限流,那前面没到12.5A的时候电压下降时哪儿出了问题,怎么也想不明白,电路为双管正激,前端带预稳压,1150做的升压,工程师DX们帮帮忙吧
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
zhaotongchao
LV.5
2
2012-05-09 18:07
前置功率限制了吧?
0
回复
提示
asouth
LV.8
3
2012-05-10 09:16
@zhaotongchao
前置功率限制了吧?
用示波器逐一看看各点的波形,就知道了!
0
回复
提示
ymyangyong
4
2012-05-10 11:49
@asouth
用示波器逐一看看各点的波形,就知道了!
可检查电流11A时限流反馈起控的原因,看是否跟运放或比较器的输入失调电压有关,还是灵敏度或增益的问题?
0
回复
提示
rainever
LV.8
5
2012-05-10 12:08
@ymyangyong
可检查电流11A时限流反馈起控的原因,看是否跟运放或比较器的输入失调电压有关,还是灵敏度或增益的问题?
增益太低?
0
回复
提示
bake_ql
LV.5
6
2012-05-11 20:46
开始那段是限功率环,输出电压降低,电流增加,之后进入恒流模式