• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

带MCU的开关电源保护问题

 带有MCU的开关电源 过压过流保护 是硬件保护速度快还是MCU保护速度快 一直很疑惑 期待大侠讲解
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
ctx1211
LV.7
2
2012-05-23 22:14
都各有优势吧
0
回复
pwok
LV.2
3
2012-05-23 23:23

肯定是硬件保护速度快,理论上硬件是没有延时的

0
回复
fsxqw
LV.9
4
2012-05-23 23:40
@pwok
肯定是硬件保护速度快,理论上硬件是没有延时的

硬件检测并保护,MCU进行多周期判定和控制锁定。

具体设计可参考张工的1500W机器的IBGT导通压降同步硬件检测+SPWM芯片锁定(描述不一定正确)。

0
回复
619216213
LV.5
5
2012-05-24 10:51
@fsxqw
硬件检测并保护,MCU进行多周期判定和控制锁定。具体设计可参考张工的1500W机器的IBGT导通压降同步硬件检测+SPWM芯片锁定(描述不一定正确)。
谢谢啊
0
回复