• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

求教,山特1000VAUPS断电后无逆变故障

兄弟搞了台故障的山特UPS,型号是C1K或者C1KS,故障现象:接市电能开机,无告警报错,断开市电无逆变输出;断开电池接市电,有检测电池告警,测电池输出电压41V。其他的问题看图再说:

1、板子布局是这样的:

 

2、这一排靠右边的4只管子拆下来测量过,都是好的

 

3、大电容和变压器之间的4个管子拆下侧过,也是好的

 

按照网上搜索的C1K-C3K的资料,理不清问题在哪,特来请教维修思路。另外,欧姆档测接电池的2极,阻值在10K上下不停变动,这样是正常的么?

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
y232i
LV.2
2
2012-06-01 17:36

更换新电池就好了。

0
回复
popii88
LV.3
3
2012-06-02 20:36
@y232i
更换新电池就好了。
电池是新的,单个上500VA的UPS上可以正常带载
0
回复
2012-06-02 22:55
@popii88
电池是新的,单个上500VA的UPS上可以正常带载
电池要充满电且内阻达标,逆变时会检测电池电压,在低于最低10.8v/棵时会报警并关闭输出,开机冲击电流较大,逆变功能可用外接大功率电源检查测试.
0
回复
popii88
LV.3
5
2012-06-04 08:28
@ymyangyong
电池要充满电且内阻达标,逆变时会检测电池电压,在低于最低10.8v/棵时会报警并关闭输出,开机冲击电流较大,逆变功能可用外接大功率电源检查测试.

电池换新的,满电的,问题不在电池上。目测充电、逆变、控制等,都没发现问题。

在“一乐论坛“上发帖求助,让查可控门三极管G4PC40W,就是第二张图中间的那个,整流边上较大的那个,二极管档测所有脚位都不通,问题症结总算找到了。不过新的问题是:这个鸟管子不是普通的MOS,只能找原型号的···汗

0
回复
2012-06-04 09:53
@popii88
电池换新的,满电的,问题不在电池上。目测充电、逆变、控制等,都没发现问题。在“一乐论坛“上发帖求助,让查可控门三极管G4PC40W,就是第二张图中间的那个,整流边上较大的那个,二极管档测所有脚位都不通,问题症结总算找到了。不过新的问题是:这个鸟管子不是普通的MOS,只能找原型号的[图片]···汗

是个600v20a的IGBT,确认坏了吗(加栅极电压试过没)?应该可以用类似参数IGBT或mos管替换.

0
回复