0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
奇怪!!!!!!!!零线电流这么大!!!
奇怪!!!!!!!!零线电流这么大!!!
我在实际应用中发现了一个问题,三相供电负载为星型接法,A相电流为4A, B相电流为4.5A,C相电流为4.2A,零线电流为6A.我反复检查接线等方面,也无法解决问题.请大虾指点.不胜感激!
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
enno
LV.4
2
2006-05-24 17:22
负载可能是整流型负载,而且是零线和相线整流,就会出现这种状况.我以前的时候也出现过这种情况,三个单相整流型负载分别接到三个相线上,就出现这种情况,原因就是整流型负载电流只是在波峰有,三个都在波峰就会出现这种情况,你可以看看,零线上的电流频率是150Hz(如果你用的是50Hz的)
0
回复
提示
yt-lfs
LV.2
3
2006-05-25 10:55
@enno
负载可能是整流型负载,而且是零线和相线整流,就会出现这种状况.我以前的时候也出现过这种情况,三个单相整流型负载分别接到三个相线上,就出现这种情况,原因就是整流型负载电流只是在波峰有,三个都在波峰就会出现这种情况,你可以看看,零线上的电流频率是150Hz(如果你用的是50Hz的)
我的负载是单相变压器,容量是1000KVA,变压器空载实测数据A 4A,B 4.2A C 4.3A ,N 7A.如何降低零线电流?大虾指点!
0
回复
提示
工程师都在看
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
【 DigiKey DIY原创大赛】无频闪台灯改装
hellbaron
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(1)
xiao__qiao
精华推荐
换一换
立
即
发
帖