![](http://www.dianyuan.com/statics/image/icon/pdf.gif)
这个开关电源设计为直流200-400V输入,32V输出,目前在直流200V输入情况下,输出电路达到5.6A就输出保护,在300V输入情况下,可以达到6.6A,现在想将输出过流点提高一些,在不改变变压器的情况下,该如何修改?
另外,TOP250的过流保护原理是什么?在资料中没有看到详细的描述,是不是内部达到最大78%的占空比就保护?
谢谢
这个开关电源设计为直流200-400V输入,32V输出,目前在直流200V输入情况下,输出电路达到5.6A就输出保护,在300V输入情况下,可以达到6.6A,现在想将输出过流点提高一些,在不改变变压器的情况下,该如何修改?
另外,TOP250的过流保护原理是什么?在资料中没有看到详细的描述,是不是内部达到最大78%的占空比就保护?
谢谢
1.X脚确实是只能调小,不能调大!
2.TOP250的过流保护原理是初级输入峰值电流保护,每个周期IC都会检测初级输入端的峰值电流,一旦达到IC内部的设定值,就会保护!
3.要想调大限流点,你的输入峰值电流要下调,尽量使IC工作在连续模式的程度多一点,这样你初级的峰值电流就会低一点。加大电感量,增加圈数就可以!