110V的逆变器

我今天买了台三星的窗式空调给逆变机房散热,机器是110V的我想做个DC48V-110VAC的逆变器专带这台0.6P的空调,H桥输出不知电感怎么绕,是原来220V 1000W铁硅铝电感线径翻倍圈数减半对吗,望指点!
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
wxz1680
LV.2
2
2012-07-05 16:54
**此帖已被管理员删除**
0
回复
bg4ajt
LV.6
3
2012-07-05 19:32
@wxz1680
**此帖已被管理员删除**

那圈数减半吗

0
回复
zwttt
LV.6
4
2012-07-06 12:10
@bg4ajt
那圈数减半吗
升压线串减半
0
回复
bg4ajt
LV.6
5
2012-07-06 12:13
@zwttt
升压线串减半

我说的是铁硅铝的圈数,变压器我的思路很清晰

 

0
回复
2012-07-06 16:30
@bg4ajt
我说的是铁硅铝的圈数,变压器我的思路很清晰 

电感感值与圈数是成平方关系的。L=AL*N^2

0
回复
2012-07-06 16:35
电感量减半,线径和电容加倍。
0
回复
2012-07-06 17:21
@xzszrs
电感量减半,线径和电容加倍。
完全赞同.
0
回复
bg4ajt
LV.6
9
2012-07-07 22:18
@afei_hefei
完全赞同.

ok了,谢谢

 

 

0
回复