请教稳压器中的变压器功率问题!在线等!

请教各位大大一个问题,稳压器产品,譬如1000VA的,变压器实际功率只有600W,也就是稳压器只有6成功率,但是带1000W都没有问题,这是什么原因?按照常理来说,超过600W的负荷,算是超额工作,变压器温升肯定很高的,但是都不到100度。标称功率和实际功率,到底差异在哪里啊?急求各位大大帮忙!!!!!!!!
全部回复(1)
正序查看
倒序查看
2012-07-06 16:24

调压型自耦变压器提供的功率只负责电压差异部分,如200v升压到250v输出1000va,自耦变压器对其中200v直通,50v升压,电流4A,则变压器提供功率约200va.降压时变压器功耗多为无功功耗(相当于互耦电抗).