• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

【问】高位取能开关电源

  高位取能开关电源制作

一、电源模块用于某电力系统中,为该电力系统弱电供电电路单元,设计要求大体如下:

1:输入电压与条件:DC650V-1500V,输入源为一大电容,可以等效为一电压源,在输入电压范围内不会较快地从最低电压波动到最高电压,即输入电压是从650V开始增长,逐渐增大至1500V,但可能会有不超过5%输入电压的纹波存在(最高电压不会超过1500V),以及高电压环境下的电磁干扰输入。

2:输出规格要求:要求隔离输出15V/2A,电压误差小于5%,瞬态电流能够大于10A输出的能力,动态响应能够大于10A/uS

3:保护:要求电源有过压保护,有输出过流保护功能,过流响应时间小于20uS

4:耐压要求:要求输入输出之间耐压大于2500AC/1minDC4000V/1min

5:效率:电源工作效率要求大于等于85%,自然冷却散热。

6:工作温度范围:电源可以持续48小时满载工作在零下20度到零上70度的环境温度中。

7:工作湿度范围:能够在不小于相对湿度50%的环境中连续空载工作24小时。

二、设计前可能碰到的困难问题

1、绝缘问题:绝缘在电源可靠工作的时候保证电气间距,1500伏时PCB安全爬电间距在15毫米以上,实际上工作时VOR(反射电压)会达到2000伏左右,板路在这时需要开具空气隔离槽,相应得成品机械强度会降低,此时需要辅助的固定材料。

2、安全要求的材质:鉴于以上的要求,需要变压器的漆包线、半导体材料、固定材料的选择上面很窄,非专业的应用将带来不可预知的后果。

3、电压比较高,且范围比较宽输入电压与条件:DC650V-1500V,占空比变化比较大。

三、设计思路

  介于电路的整体功率几十瓦,因此在选择拓扑结构式优先采用了反激式拓扑结构,控制芯片采用TI公司的UC3842,开关频率90K。在设计中开关mos的选择比较困难,因为输入电压最高可达1500V,对于这个电压级别的开关管来说,很难找到,最后选择IXYSHigh  Voltage   MOS    IXTH 1N250作为开关管。变压器采用EI28的骨架,并且在绕制变压器的时候特别要注意层间绝缘问题。考虑在输入电压高端时候UC3842启动电阻损耗过高的问题,因此在650V启动电源完毕后,采用继电器来切换启动电路电阻大小。

四、电源原理图及PCB

     

                                                     

五、设计中遇到问题及解决方法

   1、输入电压高端时,UC3842芯片启动电阻损耗问题比较严重,甚至烧毁。因此增加继电器切换启动电阻。继电器2-7PIN为常闭触点,短接电阻R7(30M)继电器线圈接输出15V,输入电压未650V时,当输出电压15V建立后,2-7PIN断开,R7电阻投入电路中,使得启动电阻加大,减小损耗。输出15V消失后,R7又重新被短路。

2、由于高压,变压器制作比较困难,普通绕组的变压器绝缘无法达到要求,因此后来选择一家军工(代加工民用产品)企业绕制完成,给后期带来一定的麻烦。

 

 

全部回复(9)
正序查看
倒序查看
lesonlee
LV.5
2
2012-08-14 00:03

此指标有问题,工作在1500V,耐压才2500Vac,电力用长期工作不敢用。给这个指标的人估计也是不懂。电力上本来要求很高,这样低的指标,可能是安全指标并不高,就是一通用电源。

光耦耐压5500Vac,但其初次级长期工作的有效值不到1kV。cny65耐压8.2kv,有效值工作电压才1kV.这里需要小心选择。

在很多种情况下,输出都是浮地的,初次级间加电容要小心,搞不好会有危险。


0
回复
aczg01987
LV.10
3
2012-08-14 05:52

耐压要求:要求输入输出之间耐压大于2500AC/1minDC4000V/1min

这个耐压标准还不如普通要求。


还有启动电阻那一路完全可以用比较大的电阻去代替,可不用继电器啊



0
回复
zvszcs
LV.12
4
2012-08-14 08:05
@aczg01987
耐压要求:要求输入输出之间耐压大于2500AC/1min,DC4000V/1min。这个耐压标准还不如普通要求。还有启动电阻那一路完全可以用比较大的电阻去代替,可不用继电器啊

电力系统,跟我一个行业,此电源首先选用EI28极不合理,估计你爬电不够,耐压指标这么低,我做的耐压指标为AC4000V,你咋会这么低?

继电器触点直接可能拉弧,电压差太大,估计你要选用特种继电器

可以直接选用电阻呀,多个串联,选择启动电流小一点,让启动时间变长,系统对这项没啥要求


0
回复
2012-08-14 08:14
@zvszcs
电力系统,跟我一个行业,此电源首先选用EI28极不合理,估计你爬电不够,耐压指标这么低,我做的耐压指标为AC4000V,你咋会这么低?继电器触点直接可能拉弧,电压差太大,估计你要选用特种继电器可以直接选用电阻呀,多个串联,选择启动电流小一点,让启动时间变长,系统对这项没啥要求
这个学习了,不懂就不在这里影响别人心情了
0
回复
awg360
LV.6
6
2012-08-14 15:35

可采用分離式設計變壓器,確認安規及爬電距離

0
回复
26308497
LV.7
7
2012-08-28 23:58
@zhanghuawei
这个学习了,不懂就不在这里影响别人心情了

学习,顶起

0
回复
2012-08-29 07:59
@awg360
可采用分離式設計變壓器,確認安規及爬電距離

没了解过这种,学习了,也帮顶。

0
回复
2012-08-29 12:35
电力的不懂  看看
0
回复
2012-08-29 12:38
我是来学习的,希望楼主能给个铁牌,谢谢!
0
回复