• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

压敏电阻器CNR14D471K

 

压敏电阻器是一种以氧化锌为主要成分的金属氧化物的半导体非线性陶瓷元件,当作用在其两端的电压达到一定数值后,电阻对电压十分敏感,所以称压敏电阻。它具有:电压范围宽、通流容量大、非线性系数较大、常态泄漏电流小、响应时间小、残压水平低。动作快和无续流、工作可靠、寿命长等优点。

 

规格型号

最大持续
电压

压敏电压

最大限制
电压

最大
能量

通流容量

额定功率

静态电容参考值

打印标记

Part No

Maximum
Allowable
Voltage

Varistor
Voltage
(@1mA)

Clamping
Voltage
@Test
Current
(8/20μs)

Maximum
Energy
(J)

Maximum
Peak
Current
(8/20μs)

Rated
Power

Typical
Capa-
citance
(@1KHz)

Device
Marking

AC
(V)

DC
(V)

Min

Vb
Vdc

Max

Vc(V)

Ip(A)

10/
1000μs

(A)

(W)

(pF)

CNR-14D471K

300

385

423

470

517

775

50

175

6000

0.6

400

 

LangTuo提供从金属、陶瓷到半导体的丰富电路保护产品。

 

 

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
luxing123
LV.8
2
2012-08-14 16:21

 

 

选用压敏电阻器前,应先了解以下相关技术参数:标称电压是指在规定的温度和直流电流下,压敏电阻器两端的电压值。漏电流是指在25℃条件下,当施加最大连续直流电压时,压敏电阻器中流过的电流值。等级电压是指压敏电阻中通过8/20 等级电流脉冲时在其两端呈现的电压峰值。通流量是表示施加规定的脉冲电流(8/20μs)波形时的峰值电流。浪涌环境参数包括最大浪涌电流Ipm(或最大浪涌电压Vpm 和浪涌源阻抗Zo)、浪涌脉冲宽度Tt、相邻两次浪涌的最小时间间隔Tm 以及在压敏电阻器的预定工作寿命期内,浪涌脉冲的总次数N 等。

1 标称电压选取
一般地说,压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用,在正常情况下,压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源波动情况最坏时,也不应高于额定值中选择的最大连续工作电压,该最大连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。对于过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般应使用下式进行选择:
VmA=av/bc
式中:a 为电路电压波动系数,一般取1.2;v 为电路直流工作电压(交流时为有效值);b 为压敏电压误差,一般取0.85;c 为元件的老化系数,一般取0.9;
这样计算得到的VmA 实际数值是直流工作电压的1.5 倍,在交流状态下还要考虑峰值,因此计算结果应扩大1.414 倍。另外,选用时还必须注意:

(1) 必须保证在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过最大允许值,否则将缩短压敏电阻的使用寿命;

(2) 在电源线与大地间使用压敏电阻时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合更高标称电压的压敏电阻器。压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量。

0
回复
2013-12-11 15:05
@luxing123
[图片]  选用压敏电阻器前,应先了解以下相关技术参数:标称电压是指在规定的温度和直流电流下,压敏电阻器两端的电压值。漏电流是指在25℃条件下,当施加最大连续直流电压时,压敏电阻器中流过的电流值。等级电压是指压敏电阻中通过8/20等级电流脉冲时在其两端呈现的电压峰值。通流量是表示施加规定的脉冲电流(8/20μs)波形时的峰值电流。浪涌环境参数包括最大浪涌电流Ipm(或最大浪涌电压Vpm和浪涌源阻抗Zo)、浪涌脉冲宽度Tt、相邻两次浪涌的最小时间间隔Tm以及在压敏电阻器的预定工作寿命期内,浪涌脉冲的总次数N等。1标称电压选取一般地说,压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用,在正常情况下,压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源波动情况最坏时,也不应高于额定值中选择的最大连续工作电压,该最大连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。对于过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般应使用下式进行选择:VmA=av/bc式中:a为电路电压波动系数,一般取1.2;v为电路直流工作电压(交流时为有效值);b为压敏电压误差,一般取0.85;c为元件的老化系数,一般取0.9;这样计算得到的VmA实际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流状态下还要考虑峰值,因此计算结果应扩大1.414倍。另外,选用时还必须注意:(1)必须保证在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过最大允许值,否则将缩短压敏电阻的使用寿命;(2)在电源线与大地间使用压敏电阻时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合更高标称电压的压敏电阻器。压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量。
正在查找压敏电阻相关资料,整理的很好,抱走!(刚入电源网,发现不能下载资料么。
0
回复