mos管驱动,大家有没碰到过的问题
mos管驱动,大家有没碰到过的问题
我在做全桥逆变时,负载上的输出功率变大的时候驱动电压压降,驱动电流就上升是什么原因呢?
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
小矿石
LV.10
2
2012-09-03 18:11
MOS管的反向传输电容造成的
负载越重,母线电压越高,du/dt过大都会造成驱动电压电流变化
负载重时驱动电流大是正常的、
0
回复
提示
0565pan
LV.8
3
2012-09-04 07:46
@小矿石
MOS管的反向传输电容造成的负载越重,母线电压越高,du/dt过大都会造成驱动电压电流变化负载重时驱动电流大是正常的、
图呢?