怎樣確定保險絲電流的大小﹐選多大才算合適呢?

這個問題恐怕很多人都想知道﹐請大家發表一下意見.
如果太小﹐可能開機就OPEN﹐選得太大﹐又可能起不了保護的作用.
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
public
LV.4
2
2004-09-01 10:45
沒人關心這個問題﹐大家都是怎么設計電源的呢?
完全靠經驗?
0
回复
2004-09-08 22:09
@public
沒人關心這個問題﹐大家都是怎么設計電源的呢?完全靠經驗?
我回復你吧:
1. IEC:(歐規):保險絲管的規格額定電流= 穩態電流/0.9
2.  UL:       保..................= 穩態電流/0.75
0
回复
蓝黑
LV.9
4
2004-09-08 22:25
@liuxianqing
我回復你吧:1.IEC:(歐規):保險絲管的規格額定電流=穩態電流/0.92.  UL:      保..................=穩態電流/0.75
穩態電流是不是指最低电压满载输入电流?
0
回复
LV.1
5
2004-09-08 22:46
请看下面这个贴子,里面有详细的价绍:
http://bbs.dianyuan.com/topic/764
0
回复
LV.1
6
2004-09-08 22:53
看看这个附件
1094698372.pdf
0
回复