AC220v防雷模块参数该怎么取呢?

AC220v防雷模块参数该怎么取呢?压敏电阻在差模与共模时,通流容量怎么取?压敏电阻与气体放电管串联时,参数该怎么匹配呢?望赐教!!!!!!!!!!!!

 

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
luxing123
LV.8
2
2012-09-10 15:18

 

压敏电阻的选取可以按照经验公式来选择:

min(U1mA)≥(2.2~2.5)Uac    Uac是回路交流工作电压的有效值。压敏电阻的通流容量应由实际遇到的雷电暂态电流来确认,一般对于过压频率较高的保护,压敏电阻的通流容量适当要选取大一些。由此压敏电阻选型为14D471K或14D561K。

压敏电阻于气体放电管的串联,它能将压敏电阻于系统隔离开,使压敏电阻中几乎无泄漏电流,延长压敏电阻的寿命。气体放电管的选择应是min(U fdc)≥1.25*1.15Up,根据选型,气体放电管型号为LT-B5G600L,LT-B8G600L。

AC220V电源线防雷(浪拓电子)-2011 

0
回复
2012-09-13 09:38
@luxing123
[图片] 压敏电阻的选取可以按照经验公式来选择:min(U1mA)≥(2.2~2.5)Uac   Uac是回路交流工作电压的有效值。压敏电阻的通流容量应由实际遇到的雷电暂态电流来确认,一般对于过压频率较高的保护,压敏电阻的通流容量适当要选取大一些。由此压敏电阻选型为14D471K或14D561K。压敏电阻于气体放电管的串联,它能将压敏电阻于系统隔离开,使压敏电阻中几乎无泄漏电流,延长压敏电阻的寿命。气体放电管的选择应是min(Ufdc)≥1.25*1.15Up,根据选型,气体放电管型号为LT-B5G600L,LT-B8G600L。[图片]AC220V电源线防雷(浪拓电子)-2011 

您好,做室外WIFI信号基站用的防雷等级要多大呢?通流量?

0
回复
luxing123
LV.8
4
2012-11-29 16:57
@chenshizeng
您好,做室外WIFI信号基站用的防雷等级要多大呢?通流量?

WIFI信号基站用的防雷防护等级要满足10kA(8/20μs)。

 

0
回复
2012-11-29 21:47
@luxing123
WIFI信号基站用的防雷防护等级要满足10kA(8/20μs)。[图片] 
这个很不错。。。
0
回复
2012-11-30 09:24
@dxsmail
这个很不错。。。

路过学习

0
回复