求助:開關電源安規問題?
求助:開關電源安規問題?
請問各位大俠:
1、 開關電源申請PSE認證時,對輸入交流保險絲有沒有特別要求?
用FAST FUSE(快燒保險絲)和BLOW FUSE(慢燒保險絲)時做安規實驗是不是一樣?
2、如果已通過PSE認證,且輸入保險絲是用FAST FUSE ,現想改用
BLOW FUSE ,可行嗎?
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ec-zhou
LV.3
2
2006-07-13 00:55
用快管和慢管得测试结果是不一样的!如果你通过PSE是快管,改慢管是可以的!不过,你的认证要做更新!改其他快管,也要更新!
0
回复
提示
keung
LV.4
3
2006-07-13 08:41
@ec-zhou
用快管和慢管得测试结果是不一样的!如果你通过PSE是快管,改慢管是可以的!不过,你的认证要做更新!改其他快管,也要更新!
謝謝你的回復,用快管和慢管的測試方法有什麼不同呢? 另外日本認證標準相當於ul或en的哪一個標準?
0
回复
提示
ec-zhou
LV.3
4
2006-07-13 09:59
@keung
謝謝你的回復,用快管和慢管的測試方法有什麼不同呢?另外日本認證標準相當於ul或en的哪一個標準?
测试方法是一样的,同时要求也是一样的.,日本有自己的标准不属于ul或en!