对于宽输入范围的电源,各位大侠有没有比较好的拓扑介绍??

小弟目前想做一款6倍输入电压范围的模块,功率只有10W左右,要求隔离,请各位大侠帮忙推荐一个方案,多谢!!
全部回复(10)
正序查看
倒序查看
2006-07-18 00:55
不会吧,SUPLET那么多牛人,还用到这里来问啊.
如果在乎成本的话,反激可以.
如成本可以的话,可以用两级变换,前面来个BUCK,后面隔离.但10W来说,效率和其它性能不会太好.
0
回复
suplet32
LV.1
3
2006-07-18 10:16
@开膛手jack
不会吧,SUPLET那么多牛人,还用到这里来问啊.如果在乎成本的话,反激可以.如成本可以的话,可以用两级变换,前面来个BUCK,后面隔离.但10W来说,效率和其它性能不会太好.
两级变换过于复杂,而且效率太低.我是想找一个一级变换解决的方案,反激做6倍输入的似乎在高端占空比太小了,还有更好的方案么?
哪位大侠用过传统的正激、反激、半桥、全桥以外的其他产品,效果如何?
另SUPLET是个公司还是什么?小弟不清楚,随便取得名,呵呵.
0
回复
shower
LV.8
4
2006-07-18 13:42
@suplet32
两级变换过于复杂,而且效率太低.我是想找一个一级变换解决的方案,反激做6倍输入的似乎在高端占空比太小了,还有更好的方案么?哪位大侠用过传统的正激、反激、半桥、全桥以外的其他产品,效果如何?另SUPLET是个公司还是什么?小弟不清楚,随便取得名,呵呵.
哦.我以为真是suplet呢,汗...
0
回复
yyhlaser
LV.2
5
2006-07-18 16:22
是三相四线有任意两相就要工作的通用电源吧 (80V-480V)
0
回复
2006-08-06 23:43
@suplet32
两级变换过于复杂,而且效率太低.我是想找一个一级变换解决的方案,反激做6倍输入的似乎在高端占空比太小了,还有更好的方案么?哪位大侠用过传统的正激、反激、半桥、全桥以外的其他产品,效果如何?另SUPLET是个公司还是什么?小弟不清楚,随便取得名,呵呵.
两级是最简单的解决方案.
隔离的做这么宽范围只有反激和有缘箝位正激勉强可以,而BUCK就轻松了.
这么宽的范围一级的成本和效率做不过两级.
0
回复
2007-04-02 10:22
@砖块电源
两级是最简单的解决方案.隔离的做这么宽范围只有反激和有缘箝位正激勉强可以,而BUCK就轻松了.这么宽的范围一级的成本和效率做不过两级.
当然你功率这么小用反激也是可以的.
0
回复
2007-04-02 10:22
@砖块电源
两级是最简单的解决方案.隔离的做这么宽范围只有反激和有缘箝位正激勉强可以,而BUCK就轻松了.这么宽的范围一级的成本和效率做不过两级.
当然你功率这么小用反激也是可以的.
0
回复
2007-04-04 22:38
才10W,用TOP245,把低端设定的低一些就可以了,不用那么复杂.
0
回复
tonfee
LV.5
10
2007-04-06 18:28
@suplet32
两级变换过于复杂,而且效率太低.我是想找一个一级变换解决的方案,反激做6倍输入的似乎在高端占空比太小了,还有更好的方案么?哪位大侠用过传统的正激、反激、半桥、全桥以外的其他产品,效果如何?另SUPLET是个公司还是什么?小弟不清楚,随便取得名,呵呵.
**此帖已被管理员删除**
0
回复
2012-11-21 11:23
@tonfee
**此帖已被管理员删除**

 

0
回复