有山特C3KS ups的朋友请帮反馈几个数据,谢谢了。

尽管这台ups历经波折,但是最终还是修复了。马上就要用这台ups作为太阳能发电的逆变器了。
现在有几个问题有点疑问,想让有这台机器的或者了解这台机器的朋友帮解惑一下。

1:这个机型的ups母线(bus)电压到底是+-380v还是其它电压? 我看了说明书或者一些资料有说是+-380v的,但是我测的我这个是+-345v左右,也问了曾经维修这类ups的技术员说有+-340v的机器。现在有点蒙,到底也不知道这款ups母线电压该多少才是正确的。麻烦有这款机器的朋友帮测测。

2:电池模式能连续持续逆变多少个小时?按说长效机应该能逆变很长时间的,我发现用电池模式只能逆变十几个小时然后就自己关机了,哪怕电池还有电也是运行十几个小时就关机了。我另一台apc的只要电池有电运行几天也没问题,不知道这台ups是这样设置的还是什么原因?

面板是这个样子的
 

 

内部主板图,还有测量bus电压的跳线位置。
 

 

屁股样子
 

全部回复(2)
正序查看
倒序查看
240882385
LV.2
2
2012-09-25 11:16

你的机器BUS电压+-345v左右为正常的;另本人有山特UPS在线式1-20K(老款或新款)线路板的相关配件出售,价格便宜;如控制板、IGBT驱动板、SCR-DRV驱动板、风扇驱动板、DC-DC驱动板、供电板、充电板及功率板上的相关功率器件,便于UPS维修人员使用;有意 QQ2500581397 

 

0
回复
zbn2012
LV.4
3
2012-09-25 16:15
@240882385
你的机器BUS电压+-345v左右为正常的;另本人有山特UPS在线式1-20K(老款或新款)线路板的相关配件出售,价格便宜;如控制板、IGBT驱动板、SCR-DRV驱动板、风扇驱动板、DC-DC驱动板、供电板、充电板及功率板上的相关功率器件,便于UPS维修人员使用;有意QQ2500581397[图片]  