高手们来看看此市逆转换电路能否正常工作

如题,主要是想让大家帮忙分柝下此电路的可靠性如何,能不能在在脑重起前切换到逆变。 

全部回复(7)
正序查看
倒序查看
廖远方
LV.9
2
2012-10-16 16:38
为什么不直接用个中间继电器?这样不是更快吗?
0
回复
邓真兵
LV.6
3
2012-10-18 14:56
@廖远方
为什么不直接用个中间继电器?这样不是更快吗?

要想电脑不死机,只有关闭后级输出,在没有市电时迅速启动逆变器,才能做到不重启。

0
回复
廖远方
LV.9
4
2012-10-18 20:13
@邓真兵
要想电脑不死机,只有关闭后级输出,在没有市电时迅速启动逆变器,才能做到不重启。
逆变器不搞软启动就可以做到无间断了(UPS电源都是无间断的)
0
回复
邓真兵
LV.6
5
2012-10-19 12:28
@廖远方
逆变器不搞软启动就可以做到无间断了[图片](UPS电源都是无间断的)

同感。

0
回复
Widey
LV.5
6
2012-10-19 12:32
@邓真兵
同感。[图片]
逆变器搞软启动也可以做到,用单片机,我就是用PIC16F73做的UPS
0
回复
邓真兵
LV.6
7
2012-10-19 13:01
@Widey
逆变器搞软启动也可以做到,用单片机,我就是用PIC16F73做的UPS

能做到电脑不重启吗,我没试过。还有能做到柔性切换吗,就是在市电和逆变器电压的波谷时才切换,这样的话继电器的火花最小对产品也安全。

 

0
回复
fuluke
LV.1
8
2012-10-19 14:59

除非逆变器一直工作  再有就是电脑电源也得是主动PFC 宽电压输入的

0
回复