我的UPS只要插上电源就风扇就自动启动,状态如下图:
按“on”键开机后长鸣报警,无输出,状态如下图:
内部图:
哪位师傅能帮帮我啊,先谢谢了!
感谢大家帮忙。
终于找到了,一个irf3710管子烧了。散热器下面,太黑前几天没看到,今天把板子拆下来打着手电看到了。
没有这种管子,有空了去电子市场买一个再装。
还有请教各位师傅,我只换这一个管子行吗?另外那三个管子我没量。会不会还有别的地方有问题?
估计DC-DC驱动板的3525也挂了,几个3710都要检查,还有3710的驱动电阻也要检查。
亏你还混了个司令,,搞维修的不应该这样啊。。。
只有亲自动手才好有数
3525也没办法量啊,外观看不出来。没有换3710又试了试,情况还是一样,看来坏的地方挺多。
感谢大家的热心帮助,我不准备修了,太麻烦,手头也没有配件替换,没法试。不折腾了。
再次感谢各位师傅啊。
非常感谢了。我是UPS坏了通过搜索找到论坛的,论坛的朋友真是很热心啊,谢谢。