互感器有响声

      有一个电网在线监测装置,前端部分主要为市电供ac-dc开关电源输出12V电压给监测装置的主板供电,在开关电源前端装了互感器,监测电网中电流和电压的情况,现在遇到一个比较头疼的问题,发现互感器有响声,不明白原因,向各位讨教产生的原因和解决的办法。

全部回复(5)
正序查看
倒序查看
bode
LV.9
2
2012-11-01 17:52

互感器有没有浸漆或者绕紧,磁滞伸缩产生的噪音?

0
回复
2012-11-08 11:11
@bode
互感器有没有浸漆或者绕紧,磁滞伸缩产生的噪音?

外面买的互感器,工艺看起来还可以!

0
回复
2012-11-08 18:44
电流互感器不会有响声。电压互感器将铁心敲紧一下试试。
0
回复
2012-11-09 09:28
@隐形专家
电流互感器不会有响声。电压互感器将铁心敲紧一下试试。

好的,谢谢!

我尝试看看!

0
回复
2012-11-09 14:38
@源源来电
好的,谢谢!我尝试看看!
结果如何?
0