C2K DC/DC电压超过400V啦
C2K DC/DC电压超过400V啦
我手头的一台山特C2KUPS主板在关机状态下正负极短路了一下,直流保险烧了,逆变的IRFP264击穿了,输出的11N120也击穿了一个,我用38N30代换了四个IRFP,用25N120代换了11N120,结果加电瓶,开机又把一个25N120击穿了,我把25N120拆了,在烧了的直流保险上串了一个200W的灯泡,开机几秒就关机了,连续开了4次,直流逆变的电压升到420V啦,请教一下大家,这个怎么修?应该检查哪里?我是刚刚才接触UPS的,原来修家电的