0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
UCC3895移相全桥开关管空载发热正常吗?
UCC3895移相全桥开关管空载发热正常吗?
如题,220V输入空载电流20MA,开关管很热。
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
seinority
LV.3
2
2012-12-10 16:48
我在台达采用UCC3895的电源上也发现,空载下开关管很烫,但加载后不会。
0
回复
提示
ymyangyong
3
2012-12-10 17:06
因为空载时移相全桥滞后臂很难实现ZVS,所以空载损耗较大。我的
易达2KW改装电源
(3875的)也是空载时开关管很热,加点载后就好多了。
1
回复
提示
小矿石
LV.10
4
2012-12-10 18:54
移相全桥空载本身损耗就大
600W的空载损耗就有30W
0
回复
提示
fsgmllw
LV.5
5
2012-12-10 19:15
@小矿石
移相全桥空载本身损耗就大600W的空载损耗就有30W
原来如此,谢谢三位老大。
0
回复
提示
dy-WK3j4V6A
LV.1
6
2022-07-28 23:56
我的中兴2400今天空载测试,全桥开关管也发烫严重,害我查了好久,明天带负载测试一下,谢谢