• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

【对战+精英】+ +5V和+12V反激电源输出端电阻采样分压设计

最近做课题做了个 +5V和+12V双路输出的反激电源,其中输出端电阻分压采样的设计如下,麻烦大家给看看我的参数设计有无问题,谢谢 
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
2012-12-12 15:03
原因可能是12v输出偏低了,反馈控制通过升高5v来达到整体平衡。综合反馈最好根据输出电压比例选取上取样电阻,或根据稳压侧重点综合考虑,但交叉调整问题多少还是会存在。
0
回复
2012-12-12 15:10
@ymyangyong
原因可能是12v输出偏低了,反馈控制通过升高5v来达到整体平衡。综合反馈最好根据输出电压比例选取上取样电阻,或根据稳压侧重点综合考虑,但交叉调整问题多少还是会存在。
是不是我的变压器设计有问题, 变压器设计请见帖子:http://bbs.dianyuan.com/topic/1051297  请多多指教
0
回复
2012-12-12 18:13

这个问题还要看你5V,以及12V的输出功率,以及对哪个电压的精度要求更严格了

比如流过R3的电流可以计算出来为2.5V/1K=2.5mA,那么这个电流就是流过R1与R2电流之和,如果系统对5V的稳压精度要求更高,那么可以分配60%的电流给R1,40%的电流给R2,这样就可以计算出R1跟R2的值

当然,这个比例是由你自己定的,也可以是3,7开或者2,8开……

0
回复
2012-12-12 22:38
@心中有冰
这个问题还要看你5V,以及12V的输出功率,以及对哪个电压的精度要求更严格了比如流过R3的电流可以计算出来为2.5V/1K=2.5mA,那么这个电流就是流过R1与R2电流之和,如果系统对5V的稳压精度要求更高,那么可以分配60%的电流给R1,40%的电流给R2,这样就可以计算出R1跟R2的值当然,这个比例是由你自己定的,也可以是3,7开或者2,8开……
我觉得,还不如找几个电阻多试几次。如果环路分析仪就更好。
0
回复
2012-12-12 23:23
@心中有冰
这个问题还要看你5V,以及12V的输出功率,以及对哪个电压的精度要求更严格了比如流过R3的电流可以计算出来为2.5V/1K=2.5mA,那么这个电流就是流过R1与R2电流之和,如果系统对5V的稳压精度要求更高,那么可以分配60%的电流给R1,40%的电流给R2,这样就可以计算出R1跟R2的值当然,这个比例是由你自己定的,也可以是3,7开或者2,8开……

冰版主好建议,明早我赶早调试下看看.......

0
回复
2012-12-13 23:16
@zhangxinzixin
我觉得,还不如找几个电阻多试几次。如果环路分析仪就更好。
和环路有关系么?
0
回复
2012-12-18 23:44
@心中有冰
这个问题还要看你5V,以及12V的输出功率,以及对哪个电压的精度要求更严格了比如流过R3的电流可以计算出来为2.5V/1K=2.5mA,那么这个电流就是流过R1与R2电流之和,如果系统对5V的稳压精度要求更高,那么可以分配60%的电流给R1,40%的电流给R2,这样就可以计算出R1跟R2的值当然,这个比例是由你自己定的,也可以是3,7开或者2,8开……
http://bbs.dianyuan.com/topic/1051902 望冰版主帮我看看这个电路有无问题,谢谢,附变压器设计详细过程
0
回复