工频变压器问题

电梯控制柜中有一个工频变压器,输入为380V线电压,输出为隔离的

1. 110V:安全回路电源

2. 122V:抱闸电源

3. 19V:通信电源

4. 220V:整机SMPS供电

5. 220V:风机和门机电源。

请问各位大侠,是否可做如下处理:

1. 安全回路改为220VAC,并且不隔离,直接取相电压供电。

2. 同上

3. 似乎无法更改

4. 和5. 均采用不隔离的相电压供电。

请问各位大侠,如上更改有什么问题呢,不知道上述的常规设计是怎么考虑的,更改后会有哪些问题出现,请大侠指点下,谢谢。


全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2013-01-18 16:20
主要还是出于安全考虑,还是隔离供电较好吧。
0
回复
2013-01-18 16:39
@ymyangyong
主要还是出于安全考虑,还是隔离供电较好吧。
隔离的安全啊,你硬是要不隔离,当然可以了。。。只是加一个19V的小小变压器了
0
回复
2013-01-18 16:40
@贺赫无名
隔离的安全啊,你硬是要不隔离,当然可以了。。。只是加一个19V的小小变压器了
检修时小修触电了。
0
回复
2013-01-18 19:59
电梯关系到人的安全
0
回复