• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

一种奇怪的供电系统

220V电网电压通过整流后送给一个模块供电,模块功耗12V3-8mA,看到一家公司的产品供电电路是这样做的(电阻参数记不得了,写了大概值),自己搭了一下,发现把电阻全改成200K方能工作,但纹波电压太高,供电系统很不稳定,而且功耗变得很大,而不明白为什么不直接用电阻分压,不需要再加三极管。
全部回复(15)
正序查看
倒序查看
sengor
LV.4
2
2013-01-26 23:07
0
回复
2013-01-26 23:38
@sengor
[图片]

用三极管的目的是,快速上电,满足负载短时大电流,

小功率时可以用,性能也不错

如果去掉三极管,只用电阻,要达到同样的效果,需要减小电阻值,以满足峰值时电流要求,这样一来,电阻功耗会较大,发热量相当可观

0
回复
2013-01-27 09:28
@米山人家
用三极管的目的是,快速上电,满足负载短时大电流,小功率时可以用,性能也不错如果去掉三极管,只用电阻,要达到同样的效果,需要减小电阻值,以满足峰值时电流要求,这样一来,电阻功耗会较大,发热量相当可观

这个电路在徐德鸿的那本MARTY BROWN的书上有应用。

开关电源设计指南。

0
回复
sengor
LV.4
5
2013-01-27 11:04
@13714648912@139.com
这个电路在徐德鸿的那本MARTYBROWN的书上有应用。开关电源设计指南。
多谢提醒,我去下载看看
0
回复
sengor
LV.4
6
2013-01-27 11:05
@米山人家
用三极管的目的是,快速上电,满足负载短时大电流,小功率时可以用,性能也不错如果去掉三极管,只用电阻,要达到同样的效果,需要减小电阻值,以满足峰值时电流要求,这样一来,电阻功耗会较大,发热量相当可观

但这种电路供电纹波特别大,我测试了这个电路,带3K负载,测稳压管两端的直流电压只有5V,这样对低功耗的敏感IC的影响是不方而喻的。

0
回复
2013-01-27 11:24
@sengor
但这种电路供电纹波特别大,我测试了这个电路,带3K负载,测稳压管两端的直流电压只有5V,这样对低功耗的敏感IC的影响是不方而喻的。

这是小功率时才用的电路,电流在5mA以内,算是比较理想

超过10mA,这种电路会带来很大的麻烦

0
回复
2013-01-28 10:12
@sengor
但这种电路供电纹波特别大,我测试了这个电路,带3K负载,测稳压管两端的直流电压只有5V,这样对低功耗的敏感IC的影响是不方而喻的。

这个电路前面是个填谷式PFC,后面是个串联型高压线性稳压,没什么奇怪呀,效率很低倒是真的。

0
回复
2013-01-29 15:00
@ymyangyong
这个电路前面是个填谷式PFC,后面是个串联型高压线性稳压,没什么奇怪呀,效率很低倒是真的。[图片]
0
回复
2013-01-29 17:04
电阻分压,稳不住电压,因为负载不是固定的.
0
回复
ytdfwangwei
LV.8
11
2013-01-30 09:27
@sometimes
电阻分压,稳不住电压,因为负载不是固定的.
他有电流范围,应该还是可以的。
0
回复
2013-01-30 11:25
@ytdfwangwei
他有电流范围,应该还是可以的。
有范围就稳不住.除非是固定电流
0
回复
ytdfwangwei
LV.8
13
2013-01-30 11:49
@sometimes
有范围就稳不住.除非是固定电流

他这个不是电阻分压是线性降压。那个串联电阻只是降低三极管上的损耗而已。

0
回复
2013-01-30 12:44
@ytdfwangwei
他这个不是电阻分压是线性降压。那个串联电阻只是降低三极管上的损耗而已。
我说的是电阻分压
0
回复
ytdfwangwei
LV.8
15
2013-01-31 10:04
@sometimes
我说的是电阻分压
,我理解错误,没有看到楼主最后的疑问。
0
回复
2013-01-31 12:23
进来学习一下,关于电网供电系统的知识的学习是可以提升电工人员的仪器操作知识的,对钳形表、电流表等仪器的综合性、实用性、测量准确性和实践操作性的理解上都有很大的帮助。
0
回复