如图所示 ,我用PI软件设计了一个电源,因为使用需要,如果我在图中增加一个0欧电阻,将高低压地连接起来,如图中红色标志所示,会有什么问题呢?
短接初级和次级的地,就成了非隔离电源,次级的输出线是不能碰的。需要安规距离。
在我的电路里用MOS管控制整流后的交流电向电器供电,这个电源用来给MOS管等高压侧的元件提供控制电源。我觉得跨接变压器高低压侧的那个电容原来是250V的,现在将高低压的地短接起来,是不是需要将电容改为400V的?
不需要,电容的耐压不需要改