• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

做了一套2KW的光伏发电系统,用8节12V100AH蓄电池,一个晚上坚持不下来!

做了一套2KW的光伏发电系统,用8节全新12V100AH蓄电池,最大充电电流有15A,蓄电池充到112V后以108V电压浮充。晚上开始使用,逆变器为山特C3Ks长效机。

    负载:

            1、电冰箱一台。

            2、照明120W,晚上10点熄灯。

            3、电视机150W晚上10点关

太阳下山后电池电压为102V,后半夜电压跌至94-92V,山特UPS开始报警,甚至停机。不知各位是否能够提供个建议。

          另外,山特的欠电压保护电压值能否从92V往下调(软硬件办法都可以推荐),感觉上放电深度太浅,哪位大师能给个招。

全部回复(69)
正序查看
倒序查看
2013-03-05 17:34

保护电压基本合理,小电流下11.5已经剩下的不多了

估算一下

12v100ah,理论值存储1.2kwh,考虑到安全假设使用70%dcd,有效的存存空间可以认为是0.84kwh

8节串联,是6.7kwh

典型冰箱好点每晚上0.5kwh,

照明从5点开始到10点只有0.6kwh

电视机也从5点开始算,只有0.75kwh

三者之和不到2kwh

所以蓄电池肯定不是瓶颈,剩下的有两个问题需要验证:

1、白天到太阳落山的时候蓄电池电压多少,也就是说太阳能把蓄电池冲到了什么程度,如果只有半满,那么差不多了

2、ups空载的时候电流有多大,ups一般设计是按照应急供电设计的,对于空载电流限制不太严格,所以可能很大,比如2a,也就是总有200w的耗电在里面。

2kw的电池板如果没有跟踪系统的话,每天的发电量大约是6kwh,ups的自身消耗是24小时的可能就耗掉了4.8kwh剩下给负载的就是1kwh多点。如果没有mppt的控制器的话可能还不一定达到这个水平的。连续运行很快就会导致蓄电池严重亏电而报废的。

建议:

1、加大一倍的电池板

2、换一个超低功耗的逆变器

0
回复
2013-03-05 17:44
**此帖已被管理员删除**
0
回复
2013-03-05 17:53
@Q2355658646
**此帖已被管理员删除**

我也想看方案呀,怎没有高手发呢

0
回复
zz1980824
LV.4
5
2013-03-05 18:36

二种情况

1,电池是水货容量不够,把每块电池都dan独测一下看容量够不,或者在电压下降到93V时测下看8个电池电压是否一样,哪块下降的多哪块就有问题 ,只要有一块有问题就会出现你说的这种情况。

2,逆变器空载电流过大造成效率过低浪费过多

0
回复
zbn2012
LV.4
6
2013-03-05 18:42

咱俩的系统差不多,不过我的电池板没你的厉害。

我用的也是8块100Ah蓄电池,电池板大概有几百瓦,用山特C3KS在线式UPS当做逆变。晴天基本上够冰箱、电视、电脑用,晚上10点以后关闭UPS。用电度表测试好天气每天实际逆变有差不多2度电,另外还有1度电被UPS消耗掉。

我是用单片机控制的自动开启、关闭UPS。比如当白天电池电压充到高于103v并且有50瓦以上负载时开启UPS,没有负载不开启。充电电压限制在112v。

我的ups试过好像是低于85v才会停机,你的可以打开在内部的控制板上改元件参数调节,或者是不是可以连接到电脑上通过软件调,具体不太清楚。我的是用单片机设定成低于90v强制关闭ups。我的帖子是这个 http://bbs.dianyuan.com/topic/1045809

0
回复
西平房
LV.7
7
2013-03-10 21:13

你把电池充电电压由112V改为116v,当充电电流降到0.5A时充电电压变为108v浮充,你电瓶有可能没充满。

另外再加一组电瓶,以充分利用电池板,同时增加电瓶(放电电流小)的使用寿命。买电池要看电池的重量。

你用监控软件小电流放电,看监控软件的实时图可看到UPS关机电压,一般都是84v,大电流放电看不出来UPS关机电压。电池放电快没电时量一下单个电池电压如果个别电池有问题及时到买电池的地方免费更换。

白天不用大功率电器的话,UPS使用电池板的电,基本上不用电池的电。

另外问一下山特C3K是城堡UPS吗?

0
回复
zbn2012
LV.4
8
2013-03-11 09:21
@西平房
C3K应该是城堡系列的标机,C3KS是城堡系列的长效机。
0
回复
2013-03-12 13:44

你的逆变器的输入额定直流电压是多少!一个12V电瓶,正常的过放保护电压是10.8V的!这个你的逆变器应该没选对,另外一个有可能电池是虚假容量,你称下重量多少,还有就是可以测试各单个电池的电压,看看是否一致!还有就是当地气温数据,电池房问题!

发电部分,你每日发电量约是6~9度电一天,应该是能够满足需要的!

问题:1、电池是虚假容量电池(称重对比)

          2、逆变器电压不适用,因为单个12V电瓶保护电压为10.8V(常温常态)

0
回复
2013-03-12 15:43
山特C3K的UPS空载功耗很大,差不多100w,再加上转换效率也不是很高,真的很伤不起,大多数电都让它消耗了
0
回复
2013-03-12 16:15
@liwei20080512
山特C3K的UPS空载功耗很大,差不多100w,再加上转换效率也不是很高,真的很伤不起,大多数电都让它消耗了
 入手一台 apc   SMART-UPS 1000     小玩玩  
0
回复
2013-03-12 16:53
@liwei20080512
山特C3K的UPS空载功耗很大,差不多100w,再加上转换效率也不是很高,真的很伤不起,大多数电都让它消耗了
那样子,上高频的机子好点了!
0
回复
2013-03-20 13:57
@破烂的GTR
那样子,上高频的机子好点了!
0
回复
2013-03-20 21:13
@liwei20080512
山特C3K的UPS空载功耗很大,差不多100w,再加上转换效率也不是很高,真的很伤不起,大多数电都让它消耗了

在大的电池也不行

0
回复
w911
LV.1
15
2013-03-20 22:35
电池用大电三轮车的水电池它是动力电池,换效率高的逆变器,你可以到淘宝上搜《光伏逆变电源》这个店里有高效的逆变器
0
回复
2013-03-20 22:40
@w911
电池用大电三轮车的水电池它是动力电池,换效率高的逆变器,你可以到淘宝上搜《光伏逆变电源》这个店里有高效的逆变器

本坛2400W的那个如何??

0
回复
西平房
LV.7
17
2013-03-21 12:48
@破烂的GTR
那样子,上高频的机子好点了!
难道C3K不是高频机?
0
回复
lyj7976
LV.6
18
2013-03-30 22:10
@tvro
本坛2400W的那个如何??
顶起       
0
回复
lyj7976
LV.6
19
2013-03-30 22:11
@lyj7976
顶起       
检查每节电瓶的  电压  不要误差太大啦
0
回复
lyj7976
LV.6
20
2013-03-30 22:13
@lyj7976
检查每节电瓶的 电压 不要误差太大啦
还有效率不够  干脆弄324V    九块36V 太阳能电池板的
0
回复
qhjhui
LV.2
21
2013-04-10 16:57
@lyj7976
还有效率不够 干脆弄324V   九块36V太阳能电池板的

 下载了山特的Winpower程序,将电池电压低的选项去除,就不会自动停机了,但是电压低于86V还是会停机的。

0
回复
qhjhui
LV.2
22
2013-04-10 17:08
@qhjhui
[图片] 下载了山特的Winpower程序,将电池电压低的选项去除,就不会自动停机了,但是电压低于86V还是会停机的。
 Winpower控制界面,可以远程监控UPS。经过调整UPS是不会自动停机了,但是总感觉蓄电池电量不够用。
0
回复
老陆
LV.4
23
2013-04-10 17:18

先画出每块电池板的IV曲线 看看电池板能够达到2KW否 一般电池板能到标称的60%就差不多了 2KW有很大的水分 问题要从源头开始一个一个的找 然后再蓄电池......

 

0
回复
lyj7976
LV.6
24
2013-04-10 20:29
@老陆
先画出每块电池板的IV曲线看看电池板能够达到2KW否一般电池板能到标称的60%就差不多了2KW有很大的水分问题要从源头开始一个一个的找然后再蓄电池...... 
0
回复
2013-04-11 02:41
@qhjhui
[图片] 下载了山特的Winpower程序,将电池电压低的选项去除,就不会自动停机了,但是电压低于86V还是会停机的。
监控软件给份好吗?先谢了!邮箱:lp6866038@126.com
0
回复
qhjhui
LV.2
26
2013-04-11 08:46
@lyj7976
[图片]

昨晚朋友给了一个电池容量的计算方法,感觉和目前的情况比较相似,可能是太阳能电池功率不够。

电池计算方法:
配置为3KVA,根据实际配置需要,所以为3KVA(实际功率)*80%(功率因素)=2.4KW。设每晚上功率为300W,时间为17:00——次日7:00共计14小时。
           C=W * T/E*η*V= 300*14/0.7*0.7*(8*12)=89(AH)

C:电池容量(Ah)
W:负载容量(W)
T:放电时间(h)
E:机器转换效率(0.7)
η:电池放电效率(0.7)
V:机器电压

由于白天使用掉一部分光伏发电,可能是太阳能电池功率不够,没有给电池充满电。准备再增加一组太阳能板240W*4试试看效果。

0
回复
西平房
LV.7
27
2013-04-12 07:53
@qhjhui
昨晚朋友给了一个电池容量的计算方法,感觉和目前的情况比较相似,可能是太阳能电池功率不够。电池计算方法:配置为3KVA,根据实际配置需要,所以为3KVA(实际功率)*80%(功率因素)=2.4KW。设每晚上功率为300W,时间为17:00——次日7:00共计14小时。          C=W*T/E*η*V= 300*14/0.7*0.7*(8*12)=89(AH)C:电池容量(Ah)W:负载容量(W)T:放电时间(h)E:机器转换效率(0.7)η:电池放电效率(0.7)V:机器电压由于白天使用掉一部分光伏发电,可能是太阳能电池功率不够,没有给电池充满电。准备再增加一组太阳能板240W*4试试看效果。
别忘了温度对电池的影响,南方可以忽略。
0
回复
pc3w
LV.4
28
2013-04-12 09:50

主要是逆变器问题了。看你的使用情况0.7+0.12x5+0.15x5=2.05kwh

系统中蓄电池是易耗品,保护蓄电池为第一选项!你那2kw的光伏板理论上每天可发点6-8kwh,蓄电池理论可存9.6kwh,搭配较合理!

建议换空载低的高效逆变器(带市电互补功能),功率2000w到2500w左右为佳(按照你的系统完全可以上一匹直流变频空调,使用微波炉,充分使用你的投资)

0
回复
2013-04-12 14:29
@pc3w
主要是逆变器问题了。看你的使用情况0.7+0.12x5+0.15x5=2.05kwh系统中蓄电池是易耗品,保护蓄电池为第一选项!你那2kw的光伏板理论上每天可发点6-8kwh,蓄电池理论可存9.6kwh,搭配较合理!建议换空载低的高效逆变器(带市电互补功能),功率2000w到2500w左右为佳(按照你的系统完全可以上一匹直流变频空调,使用微波炉,充分使用你的投资)
空载损耗大
0
回复
baijinchis
LV.4
30
2013-04-12 22:06
@qhjhui
一个简单的办法:接市电直接用C3KS UPS机器给电池充电,充30小时就可以充满了,然后用电池带负载放电,看能放多长时间就知道了,是电池容量不足还是太阳能板功率不足充不满电。C3KS用电池放电时,空载损耗约90-105W(不同版本的机器略有不同)。

0
回复
qhjhui
LV.2
31
2013-04-17 16:50
@tvro
空载损耗大
今天偶然发现,8只蓄电池串在一起,1200W负荷的情况下前四只蓄电池电压12.3V,后四只蓄电池电压11.9V,电池是一起买来的全新的电池啊,这是怎么回事啊?
0
回复