0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
MC33262做250W PFC 输入电流畸变
MC33262做250W PFC 输入电流畸变
MC33262做250W PFC 输入电流畸变
求高人指点,应该从哪个方面着手调整!
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
fly
2
2013-03-11 17:12
你这是什么情况下的波形?输入电压,负载是多少?
0
回复
提示
HIDCHEN
LV.2
3
2013-03-11 18:12
@fly
你这是什么情况下的波形?输入电压,负载是多少?
输入电压220v,这个是轻载50%时的波形,满载时好一点点,也差不了多少,PF 0.96左右
0
回复
提示
fly
4
2013-03-11 18:25
@HIDCHEN
输入电压220v,这个是轻载50%时的波形,满载时好一点点,也差不了多少,PF0.96左右
你可以看下3脚的波形是不是有畸变
0
回复
提示
HIDCHEN
LV.2
5
2013-03-12 09:29
@fly
你可以看下3脚的波形是不是有畸变
没有畸变,是平滑的半波
0
回复
提示
rainever
LV.8
6
2013-03-12 16:25
@HIDCHEN
没有畸变,是平滑的半波
你不是完全照上图做了电路吧? 反馈端啥都木有? 直接去1号脚了?
0
回复
提示
HIDCHEN
LV.2
7
2013-03-13 00:13
@rainever
你不是完全照上图做了电路吧?反馈端啥都木有?直接去1号脚了?
不是,有33OR 102的RC滤波
0
回复
提示
HIDCHEN
LV.2
8
2014-02-27 20:48
已解决了,是地线没布好
0
回复
提示
工程师都在看
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
全桥LLC原边电流检测问题
weyjhonlenxiaowei
两种快速放电电路分析及对比
24c01硬件电子
国巨集团和Microchip高压解决方案,助力打造坚固可靠的电气化系统
电源网-fqd
llc下管驱动波幸运异常 多出了一个死区时间,像被狗啃了 求高手解答?
爱学习的负豪
精华推荐
换一换
立
即
发
帖