10v1A延长方案

我需要将一个10v1A的电源供电到15米外的一个设备,中间有一根网线进行传输!现在接上去发现机器不能正常工作!测试过最多只能用6米的网线做中间传输!能不能给出个方案解决!

 想到一个方案是换一个高电压的如12v1A的适配器来提升传输电压!但是机器接入是10V的怕长期会有影响!能不能给出吧不稳定的12V在输入设备前能够加入电子元件如:电容,电阻,分立元件等的方案

谢谢

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
czhu
LV.1
2
2013-03-13 11:24

加个DC/DC模块

 

0
回复
zbn2012
LV.4
3
2013-03-14 13:10

可以用高于10v的电压传输,在负载处加稳压解决这个问题。

比如用15v电压,在负载处加10v稳压电路。

0
回复
2013-03-15 12:58
@zbn2012
可以用高于10v的电压传输,在负载处加稳压解决这个问题。比如用15v电压,在负载处加10v稳压电路。
这两种做法,如果对功率有要求的,特别是功率匹配好的话,就都不可取了,就要更换大截面积的电源线就行了
0
回复