逆变器接大负载后输出电压升高到240多伏(已解决)

如图

 逆变器接大负载(2000W)后输出电压升高到240多伏,变压器很响。1300W没问题,什么原因啊

(是变压器参数不对,已经重绕,谢谢大家)

全部回复(3)
正序查看
倒序查看
奉刚
LV.3
2
2013-03-12 12:10
沙发?我是菜鸟啊 帮不了你啊  但是帮你顶顶贴吧
0
回复
邓真兵
LV.6
3
2013-03-12 12:55
@奉刚
沙发?我是菜鸟啊帮不了你啊 但是帮你顶顶贴吧

检查一下前级的闭环是否太深了,我以前遇到的问题和你一样,就是变压器次级多绕了几T,导致在浅闭环时电压还正常,一带了大负载。前级脉冲打开了后,BUS电压升高,AC输出相应变高了

可以试试把次级降下一两T看看能行否

 

0
回复
zyn1308
LV.4
4
2013-03-12 22:11
@邓真兵
检查一下前级的闭环是否太深了,我以前遇到的问题和你一样,就是变压器次级多绕了几T,导致在浅闭环时电压还正常,一带了大负载。前级脉冲打开了后,BUS电压升高,AC输出相应变高了可以试试把次级降下一两T看看能行否 

VFB加滤波电容后问题解决了,谢谢各位

0
回复