最近一直在搞1000VA后备UPS(不是抄板子),前提申明下,我这1000VA区别于山特TG-500专利架构,我们有自己的专利.
问题还请高手们分析看下:先报以谢意
1000VA最大功率600W,变压器ER42,电池为一节12V/9AH,我带纯电阻型负载300W,电流达到32.4A,带了两分钟左右,发现连接在电池正与地两端的滤波电容烫到80多度,电容为台湾凯美16V/10000μ常规105°C的.整机效率0.8左右比较低,但是还勉强接受.为什么那一颗电容烫的这么厉害呢?
大师们,你们怎么看?