变压器吱吱声响

各位好!有事请教,为什么 非隔离电源变压器会有吱吱响,怎么改善?还有开关频率如何降低?有非隔离变压器的设计方法吗?
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
w11132008
LV.7
2
2013-03-31 23:59

变压器响也可能是没浸油  

开关频率降低要看是什么IC了 一般的可以增加感量  这个要具体再看

0
回复
2013-04-01 10:14
@w11132008
变压器响也可能是没浸油  开关频率降低要看是什么IC了一般的可以增加感量 这个要具体再看
变压器响不一定是它本身的问题,还得看看电路的各种反馈有没有调好....
0
回复
老梁头
LV.10
4
2013-04-01 15:09
@qinzutaim
变压器响不一定是它本身的问题,还得看看电路的各种反馈有没有调好....
检查下环路,频率看你用的IC有没有可调的功能
0
回复
2013-04-08 10:33
@老梁头
检查下环路,频率看你用的IC有没有可调的功能
环路调过了,现在好很多,但还是有“吱吱”声,只是声音小很多了。
0
回复