各位大侠给个电源方案

各位大侠给个电源方案
请教各位:
1:IN:45-80V(DC) OUT:24V2A 输入输出隔离
   环境温度55℃
   电源设计方案成本要低过3842+817+431.
2:IN:45-80V(DC) OUT:24V6A 输入输出隔离
  环境温度55℃
  电源设计方案成本要低过494(半桥)+817+431.
  有兴趣的大侠邦着看看出,开个价.
  Xukai69@mail.huptt.zj.cn
全部回复(19)
正序查看
倒序查看
xiyz
LV.5
2
2003-09-06 12:41
回复
如果负载调整率要求不是太高,可用不对称半桥,原边采样反馈
2a的成本要低过3842+817+431有点难
0
回复
阿凯
LV.4
3
2003-09-07 09:02
@xiyz
回复如果负载调整率要求不是太高,可用不对称半桥,原边采样反馈2a的成本要低过3842+817+431有点难
看了谢谢你,但电源难做!
要求就是这样,没法市场经济,企业很难.上面我讲的线路我做了好多年,但现在客户还要降价.原边取样的3842我们也做但调整套率不行.
在这里请各位帮着看有好办法没?有酬劳.
0
回复
呆头鹅
LV.7
4
2003-09-07 10:01
低价?成本向控制在多少?
不一定在主芯片上,还应有电容,变压器等,我做dc/dc,也许能帮上忙
0
回复
xiyz
LV.5
5
2003-09-07 12:07
@阿凯
看了谢谢你,但电源难做!要求就是这样,没法市场经济,企业很难.上面我讲的线路我做了好多年,但现在客户还要降价.原边取样的3842我们也做但调整套率不行.在这里请各位帮着看有好办法没?有酬劳.
回复
负载调整率要求是多少?24v6a的不对称半桥原边反馈,负载调整率可做到6%,加补偿后可达1%,
0
回复
阿凯
LV.4
6
2003-09-07 22:19
@xiyz
回复负载调整率要求是多少?24v6a的不对称半桥原边反馈,负载调整率可做到6%,加补偿后可达1%,
细讲一下,行吗?
如果说可以给个线路或者详细讲一下线路结构,调整率1%
这样就可以知道大概成本.谢谢!保持联系.
0
回复
阿凯
LV.4
7
2003-09-07 22:34
@呆头鹅
低价?成本向控制在多少?不一定在主芯片上,还应有电容,变压器等,我做dc/dc,也许能帮上忙
情况这样:
主芯片价格并不高,电容用苏州吉米康,变压器用天通,电阻用杭阻.这些元件我们多是经客户认定后定点的,没办法改动.现在2A成本在30元上下,6A在60元上下.
做电源这行就是这样与大单位配套,价格是每年必降.要生存只能.......谢谢!保持联系.
0
回复
呆头鹅
LV.7
8
2003-09-08 11:08
@阿凯
情况这样:主芯片价格并不高,电容用苏州吉米康,变压器用天通,电阻用杭阻.这些元件我们多是经客户认定后定点的,没办法改动.现在2A成本在30元上下,6A在60元上下.做电源这行就是这样与大单位配套,价格是每年必降.要生存只能.......谢谢!保持联系.
你现在的回路?
2A单反?6A半桥?
0
回复
阿凯
LV.4
9
2003-09-08 16:35
@呆头鹅
你现在的回路?2A单反?6A半桥?
你好
2A单反,6A半桥.
0
回复
呆头鹅
LV.7
10
2003-09-08 22:06
@阿凯
你好2A单反,6A半桥.
2A正激,6A推挽
正激输出电容小,牌号低,推挽推动简单,无隔直电容
0
回复
阿凯
LV.4
11
2003-09-09 22:34
@呆头鹅
2A正激,6A推挽正激输出电容小,牌号低,推挽推动简单,无隔直电容
详细说一下
请再细讲一下,这样可以估算一下成本.
0
回复
呆头鹅
LV.7
12
2003-09-10 10:29
@阿凯
详细说一下请再细讲一下,这样可以估算一下成本.
主芯片和MOS管,整流管不变
用最正规的方式作,正激电容文波电流小,电容简单,推挽,要加驱动4个小管子即可
0
回复
阿凯
LV.4
13
2003-09-11 08:19
@呆头鹅
主芯片和MOS管,整流管不变用最正规的方式作,正激电容文波电流小,电容简单,推挽,要加驱动4个小管子即可
多谢!
给个具体方案或样品,酬金详谈.
电子信箱:xukai69@mail.huptt.zj.cn
0
回复
cfusion
LV.3
14
2003-09-11 13:19
可以考虑RCC线路
成本敏感的话,用RCC成本低,
0
回复
gwwater
LV.6
15
2003-09-11 15:28
@cfusion
可以考虑RCC线路成本敏感的话,用RCC成本低,
您老强啊! RCC做50W
您老强啊! RCC做50W,变样器贵死了.
0
回复
gwwater
LV.6
16
2003-09-11 15:30
输入输出隔离是安规隔离还是直流电隔离?
输入输出隔离是安规隔离还是直流电隔离?
0
回复
cfusion
LV.3
17
2003-09-11 16:35
@gwwater
您老强啊!RCC做50W您老强啊!RCC做50W,变样器贵死了.
10-50
10-50w是可以的,请问rcc变压器和flyback的有多大区别?
0
回复
阿凯
LV.4
18
2003-09-11 22:43
@gwwater
输入输出隔离是安规隔离还是直流电隔离?输入输出隔离是安规隔离还是直流电隔离?
你好!
在这里看很多你的高见,很高兴与你联系.输入输出要安规隔离.你看怎么做能将成本降下去.
0
回复
gwwater
LV.6
19
2003-09-12 09:55
@阿凯
你好!在这里看很多你的高见,很高兴与你联系.输入输出要安规隔离.你看怎么做能将成本降下去.
电路结构和控制反馈上没办法
其实还有一个大头,就是开关元件,可以说一说你用的开关元件的电流电压吗,用大点的散热片可以用小一点的晶体.或者选便宜一点的供应商.
如果还不行,次级改用稳压管代替431.不过这损招我只看过,不知道效果如何.
0
回复
arthur.deng
LV.4
20
2003-09-12 18:13
@xiyz
回复如果负载调整率要求不是太高,可用不对称半桥,原边采样反馈2a的成本要低过3842+817+431有点难
My idea
You can use SEPIC topology, use 3843.
0
回复