60335里面关于等电位连接,大家是怎么处理的?

60335里面关于等电位连接,大家是怎么处理的?
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
hskhz
LV.4
2
2006-09-02 09:03
没人知道吗?这里不是有很多做认证工程师的吗?
0
回复
hskhz
LV.4
3
2006-09-12 14:35
@hskhz
没人知道吗?这里不是有很多做认证工程师的吗?
真的没人知道吗?郁闷啊
0
回复
hy_barry
LV.7
4
2006-09-12 14:50
@hskhz
真的没人知道吗?郁闷啊
你先把问题说清楚嘛,大家才好来讨论嘛...
0
回复
2006-09-12 15:45
@hskhz
真的没人知道吗?郁闷啊
测工作电压的吧?把初级的0电位跟次级的0电位连在一起就可以拉.不过你最好说清楚,以免出错.
0
回复
果皮
LV.2
6
2006-09-16 18:20
@hskhz
没人知道吗?这里不是有很多做认证工程师的吗?
你是指接地的要求吧?一般接地连接不看作等电位连接.对于浴室中使用的家电,常常有等电位连接的要求.
0
回复
hskhz
LV.4
7
2006-09-20 09:48
@果皮
你是指接地的要求吧?一般接地连接不看作等电位连接.对于浴室中使用的家电,常常有等电位连接的要求.
就是用在浴室里的家电产品有这个要求,和接地是不同的概念,具体是如何要求的?
0
回复
2006-09-24 07:19
@hskhz
就是用在浴室里的家电产品有这个要求,和接地是不同的概念,具体是如何要求的?
等电位联接的概念,是在《民用住宅设计规范》GB50096-1999提出的.该规范对于民用住宅的接地系统作了明确的规定.规定民用住宅的接地系统不应采用的TN-C制.而应采用TT, TN-C-S, 或TN-S等低压配电系统接地形式,在进户处应进行总等电位联接,同时要求在浴室应作局部等电位联接.(等电位联接箱可参见附图)浴室内的局部等电位联接就是把浴室内的水管、暖气管等金属管道与保护接地线联接起来,形成一个局部的等电位体,以保证即使在用电设备发生漏电时,也不会直接伤害到人身安全.同样的道理,在进户配电箱处的总的等电位联接就是把户内的各个房间、各种用电设备(空调、洗衣机等)、各种金属管道等与保护接地线做的电器联接,在户内形成一个等电位体.人处于等电位体内是不会受到电击伤害的,就如同电工作业时穿上了等电位服.
需要注意的是, 相对于JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》来说,新的规范更加突出以人为本的安全理念,把人身安全放在了重要位置.这是一个1999年6月1日开始实施的强制性规范.其中的总的等电位联接和局部等电位联接,是新建民用住宅的建筑施工单位和装修公司必须做到的.(新的装修规范也对等电位联接作了相应的修改)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159053574.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159053592.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回复
2006-09-27 13:50
@greensheep
等电位联接的概念,是在《民用住宅设计规范》GB50096-1999提出的.该规范对于民用住宅的接地系统作了明确的规定.规定民用住宅的接地系统不应采用的TN-C制.而应采用TT,TN-C-S,或TN-S等低压配电系统接地形式,在进户处应进行总等电位联接,同时要求在浴室应作局部等电位联接.(等电位联接箱可参见附图)浴室内的局部等电位联接就是把浴室内的水管、暖气管等金属管道与保护接地线联接起来,形成一个局部的等电位体,以保证即使在用电设备发生漏电时,也不会直接伤害到人身安全.同样的道理,在进户配电箱处的总的等电位联接就是把户内的各个房间、各种用电设备(空调、洗衣机等)、各种金属管道等与保护接地线做的电器联接,在户内形成一个等电位体.人处于等电位体内是不会受到电击伤害的,就如同电工作业时穿上了等电位服.需要注意的是,相对于JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》来说,新的规范更加突出以人为本的安全理念,把人身安全放在了重要位置.这是一个1999年6月1日开始实施的强制性规范.其中的总的等电位联接和局部等电位联接,是新建民用住宅的建筑施工单位和装修公司必须做到的.(新的装修规范也对等电位联接作了相应的修改)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159053574.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1159053592.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这才叫专业
0
回复