本UPS在清洁时,不小心有一点水滴在功率板风扇插座和D23、D24等处,当时没有注意到,开机启动UPS时发现该处有放电现象,立即关闭市电和UPS,经检查短路烧坏至D23和D24相铜板走线之间,有痕迹并不严重;处理后,直流可以开机,交流不能进入UPS,交流供电时,起动面板显示由上至下指示灯第一个和第四个亮报警长呜,对功率因数校正电路的二极管和功率管检查良好.多次重试,直流也不能开机了,直流时起动面板显示由上至下指示灯第一个和第二个亮报警长呜,对交流时启动UPS功率因数校正电路BUS电压不是±370V,而是+430V、-276V不平衡,直流的BUS电压±410V;对升压斩波电路、功率因数校正电路、逆变器电路等二极管和功率管拆下进行测试耐压和性能良好,由于缺少UPS资料和功率板原理图,无法进行处理,综合上述原因,请各位大师在百忙中多多指教,是何原因,如何处理.