这几天一直在为这个问题想不明白,请教各位老大们,望不惜指教,谢谢各位了.
INPUT:10V
OUTPUT:13.5V,3A
80KHZ
变压器初级5匝,次级8匝,两边垫了0.1MM的气隙(0.2,0.3,0.5,1等的气隙也垫过,情况也差不多),电感从1UH到15UH都试过,最高电流限制为20A,但总是在接负载后,电压或许达不到设计值或达到设计值,但不管是达到或达不到,电压都会在几分钟内开始不停下降,直到降至10V以下后一下就烧管了,不知是否是变压器磁饱和了,或是我垫的气隙不正确而偏磁了,还是别的什么呢,请教各位老大们了,希望各位能知无不言,多多指点指点,小弟不胜感激,谢谢了