• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

求助:UPS电池正常,但输出电压不足

一台山特Twin Guard 500 UPS,电池正常.有市电时输出正常;无电时空载输出160V左右,带负载(电扇)输出180V左右.
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
nnt1314
LV.3
2
2006-09-24 13:25
你用的是什么仪表测量的?具有真有效值测量功能吗?因为是方波输出,你要用带有真有效值测量功能的万用表方可测出实际电压.一般表测量也就在170VAC左右.
0
回复
加加荣
LV.1
3
2006-09-25 09:53
@nnt1314
你用的是什么仪表测量的?具有真有效值测量功能吗?因为是方波输出,你要用带有真有效值测量功能的万用表方可测出实际电压.一般表测量也就在170VAC左右.
原来是这样呀?真是太感谢了!
我是搞医疗器械的,这一次是帮朋友忙,才弄这个东西.水平有限,实在惭愧!
0
回复
lhzups
LV.3
4
2006-10-07 16:16
@加加荣
原来是这样呀?真是太感谢了!我是搞医疗器械的,这一次是帮朋友忙,才弄这个东西.水平有限,实在惭愧!
提供UPS维修销售服务www.njgmups.com
0
回复
2006-11-10 16:35
@nnt1314
你用的是什么仪表测量的?具有真有效值测量功能吗?因为是方波输出,你要用带有真有效值测量功能的万用表方可测出实际电压.一般表测量也就在170VAC左右.
高手:请教科龙小卫士5003电池逆变正常,市电无输出
0