请教:电源热备份是怎么回事?

现在很多客户要求我们的产品电源要热备份,想请教各位前辈,热备份是怎么回事?听说就是把两个相同的电源并上就可以了吗?而且既然有热备份,那就有冷备份,那又是怎么个意思呢?
多谢您的支持和帮助.
全部回复(10)
正序查看
倒序查看
李绍波
LV.9
2
2006-09-28 09:14
热备份可能是二个电源同进供电吧,拿走任何一个也能正常工作,冷的可能是二个同时用时,只有一个供电,当这一个出问题或拿出时另一个才供电,没做过,只是我的想法.
0
回复
yxw713
LV.4
3
2006-09-28 09:46
@李绍波
热备份可能是二个电源同进供电吧,拿走任何一个也能正常工作,冷的可能是二个同时用时,只有一个供电,当这一个出问题或拿出时另一个才供电,没做过,只是我的想法.
我听说冷备份,是一个工作,一个不工作,一个坏了,另一个才工作,那样的话也许另一个电源几年都不工作,但好象电解电容不用会在一两年失效,请问这是怎么回事?多谢大家赐教.
0
回复
李绍波
LV.9
4
2006-09-28 09:54
@yxw713
我听说冷备份,是一个工作,一个不工作,一个坏了,另一个才工作,那样的话也许另一个电源几年都不工作,但好象电解电容不用会在一两年失效,请问这是怎么回事?多谢大家赐教.
用得上这东西的都是要求要稳定的东西,就是不坏,到了时间也一定要换,哪像我们公司,PIII566的机器还在用,
0
回复
2006-09-28 10:17
@yxw713
我听说冷备份,是一个工作,一个不工作,一个坏了,另一个才工作,那样的话也许另一个电源几年都不工作,但好象电解电容不用会在一两年失效,请问这是怎么回事?多谢大家赐教.
用备份的一般是搞可靠性产品上面,基本不会选择电解;而且,电解也有非常高级的.
0
回复
yxw713
LV.4
6
2006-09-28 10:47
@b.r.g.j.wallace航天电源
用备份的一般是搞可靠性产品上面,基本不会选择电解;而且,电解也有非常高级的.
最近要设计一个电源,输入端为220V, 产生5V和12V电压输出.设备开始任意接其中一个输入电源,要求当其中一个的工作电源发生故障时能自动切换到另一个电源,同时发送告 警信息.请教各位懂行的大侠给一点提示,如何设计电路,需要注意些什么,最好能推荐个电路 或电路芯片让小弟有个借鉴.在这里先行谢过.希望诸位不吝赐教!多谢!
0
回复
yxw713
LV.4
7
2006-09-28 11:32
@yxw713
最近要设计一个电源,输入端为220V,产生5V和12V电压输出.设备开始任意接其中一个输入电源,要求当其中一个的工作电源发生故障时能自动切换到另一个电源,同时发送告警信息.请教各位懂行的大侠给一点提示,如何设计电路,需要注意些什么,最好能推荐个电路或电路芯片让小弟有个借鉴.在这里先行谢过.希望诸位不吝赐教!多谢!
听说电路需要或门二极管,但我怎搜不到它的资料,麻烦大哥给我讲讲,或者给个datasheet.多谢
0
回复
wgy605
LV.2
8
2006-09-29 00:09
开关电源由于模块化设计,用户设计时均要求N+1备份,就是比实际需要的模块数再加多一个,所谓的热备份和冷背份就是指在其他模块工作时,备份的一个模块是开机参与输出还是关机.
0
回复
wjjzqy
LV.6
9
2006-09-29 09:02
@wgy605
开关电源由于模块化设计,用户设计时均要求N+1备份,就是比实际需要的模块数再加多一个,所谓的热备份和冷背份就是指在其他模块工作时,备份的一个模块是开机参与输出还是关机.
并且正在工作的电源有突发性鼓障是备份电源可以实现热插拔.
0
回复
w.ho
LV.6
10
2006-09-29 11:24
具备热备份电源的特点是切换时间可做到接近于零,且备份电源与工作电源是随机性工作的,处于等待状态工作的自然就成了备份电源了.而最大的不同之处是必须正确检测和判断出是工作电源自身故障还是负载出现了故障,只有在工作电源自身故障时才能控制切换上备份的电源继续工作,若是负载出现了故障此刻是不能切换备份电源的.
0
回复
井底蛙
LV.7
11
2006-09-29 17:40
@w.ho
具备热备份电源的特点是切换时间可做到接近于零,且备份电源与工作电源是随机性工作的,处于等待状态工作的自然就成了备份电源了.而最大的不同之处是必须正确检测和判断出是工作电源自身故障还是负载出现了故障,只有在工作电源自身故障时才能控制切换上备份的电源继续工作,若是负载出现了故障此刻是不能切换备份电源的.
热备份:备份的电源正常情况下处于工作状态,当工作电源出现故障时,备份电源无间断投入.
    冷备份:备份的电源正常情况下并不工作,只在工作电源出现故障时,才切换投入.
    通常的N+1热备份系统中的直流电源,不需要区分和识别工作电源和备份电源,输出完全处于并联状态,且均流运行.任一电源出现问题,其它共同承担全部负荷.各电源输出间通过二极管隔离,故障电源不影响其它的输出和运行,整个系统可靠性很高.