• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

有安规高手吗?回答我两个问题!

1. EN60335中到底有没有规定快速接插片的拉脱力不小于多少?问过好多人,5N,15N, 30N 都有,我晕!!
2. 电源线的线径和电流值是密切相关的,但是与长度的关系又是什么呢?电流大于6A小于10A,我们选1.0mm的线,但是线长度为20米,是不是线径的规格也要上升?如果200米呢?
全部回复(6)
正序查看
倒序查看
amezhou
LV.3
2
2006-11-03 11:59
小于等于0.2A和大于0.2A小于等于3A是要在2M范围内,其他的都允许超过2M而使用当前的标称横截面积的值!
0
回复
amezhou
LV.3
3
2006-11-03 12:15
你可不可以发个图片什么的来看看啊!!
因为我不知道你说的快速接插片是指哪个地方什么东西!
好象学习一下
0
回复
2006-11-23 23:12
电源线的长度多少有点关系,UL817要求以50英尺为界,同样线径的电源线其通过的电流有不同要求,请参考,我认为任何电源线均相同,电流与长度有必然的关系
0
回复
seasunsky
LV.5
5
2006-11-23 23:27
插片用在什么地方
如果是接地
一般TUV的工程师会认为不可靠的
0
回复
2006-11-24 00:56
很多高手啊,受益菲浅,
电源认证,CE,GS,UL,FCC
0
回复
jinjun314
LV.1
7
2006-11-27 14:37
根据我们之前工厂做咖啡壶和烤饼机的经验(有两万人),我们公司自己制定的,快速连接的大于4kgf/1min 就绝对OK在人证时候.
0
回复