求救,2407有时进不了中断
求救,2407有时进不了中断
以前编好的程序,每次运行正确,但现在运行时进不了中断,如果断一次电,再上电重新
下载,可能就又好使了.就是不定什么时候进不了中断,我感觉非常奇怪,请高手指点,
谢谢
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
我爱dsp
LV.3
2
2004-10-06 12:07
我也遇到过这样的情况,这也说不准你动了什么地方,而自己又没注意.建议你把已调好的程序备份一个,以防万一!
0
回复
提示
taolei
LV.4
3
2004-10-07 10:56
你时下载的,不是烧写的吗?
0
回复
提示
jingangcom
LV.2
4
2004-10-07 14:07
@taolei
你时下载的,不是烧写的吗?
下载的,没有改过程序
0
回复
提示
taolei
LV.4
5
2004-10-08 08:39
@jingangcom
下载的,没有改过程序
如果是下载到RAM的,会出现这样的问题,这时你复位DSP就会发现RAM中的内容已经变化,烧进去就行了.
0
回复
提示
jingangcom
LV.2
6
2004-10-08 13:07
@taolei
如果是下载到RAM的,会出现这样的问题,这时你复位DSP就会发现RAM中的内容已经变化,烧进去就行了.
谢谢taolei