• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

APC技术论坛

SUA1000UXICH不入市电怎么解决?
全部回复(8)
正序查看
倒序查看
cdjups
LV.3
2
2006-11-16 12:58
是黑的
0
回复
cdjups
LV.3
3
2006-11-16 12:59
@cdjups
是黑的
0
回复
cdcwei
LV.1
4
2006-11-16 13:14
@cdjups
黑的
0
回复
cdcwei
LV.1
5
2006-11-16 13:16
@cdjups
你是什么地方的 对APC熟悉吧
0
回复
cdcwei
LV.1
6
2006-11-16 13:19
@cdjups
我有几台sua1000uxich apc ups由问题寻求帮助.现象如下:刚开始.市电在230v时,ups默认电压过高,输出电压208v.调低电压指示灯亮.通过超级终端调试高电压转换值时,按键盘z后ups不入市电.apc800说程序出错变成了欧洲标准.我更换了cpu后仍是此现象.给帮助13980999825
0
回复
cdjups
LV.3
7
2006-11-16 15:57
@cdcwei
我有几台sua1000uxichapcups由问题寻求帮助.现象如下:刚开始.市电在230v时,ups默认电压过高,输出电压208v.调低电压指示灯亮.通过超级终端调试高电压转换值时,按键盘z后ups不入市电.apc800说程序出错变成了欧洲标准.我更换了cpu后仍是此现象.给帮助13980999825
坏了
0
回复
唐生
LV.2
8
2006-11-17 16:58
@cdjups
坏了
是存储器数据丢失原因.存储型号93C56.要写数据后有效.和蔡联系!!
0
回复
2006-11-20 12:58
@唐生
是存储器数据丢失原因.存储型号93C56.要写数据后有效.和蔡联系!!
老张,蔡是蔡辉吗?还是?
0
回复