• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

求教:变频器IGBT的选择

记得在这个论坛看到过关于设计变频器时IGBT模块额定电压、电流选定的讨论,想再求教下,怎样计算IGBT的额定参数?
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
lanxueren
LV.1
2
2006-12-02 20:49
假定电网电压为440V
波动系数1.1
安全系数a=1.1
Ed=440*1.414*1.1a=753V
关断时峰值电压为:
Ucesp=(753*1.15+150)*a=1118V
式中,1.15为过电压保护系数;150为由Ldi/dt引起的尖峰电压.
以上为IGBT额定值计算
0
回复
szgelei
LV.4
3
2006-12-05 20:43
@lanxueren
假定电网电压为440V波动系数1.1安全系数a=1.1Ed=440*1.414*1.1a=753V关断时峰值电压为:Ucesp=(753*1.15+150)*a=1118V式中,1.15为过电压保护系数;150为由Ldi/dt引起的尖峰电压.以上为IGBT额定值计算
专业生产销售以下电容类:
1.电焊机专用电容器
2.节能灯专用电容器
3.触发器专用电容器
4.摩托车点火专用电容器
5.汽车专用电容器
6.高级音响专用电容器
7.精密电容器
8.变频器电子元配件等专用产品
用得到的,有意的朋友,希望与你们交流!
QQ:391889495
Msn-E-mail:zimingluo@163.com
http://www.gray-cap.cebiz.cn
0
回复
zjz_2004
LV.1
4
2008-01-28 13:56
英飞凌Euepc模块国内一级代理!
现货!
曾先生:13524074703;021-64643322*228
zjz_2004@163.com
0
回复