各位高手,小弟急需求助,我正调试6千瓦逆变电源,采用半桥结构,三相滤波,整流出来电压540V,结果两次发生爆炸,爆炸示意图如图.
第一次保险管发生爆炸时,两个保险管炸飞了,另一个是熔断的.整流桥很奇怪全是下管导通.整流桥用的是50A/1000V的三相整流桥(35元买来的).
第二次保险管爆炸时,三个座子都炸飞了,但奇怪的是二极管D1未击穿.整流桥用的是30A/1350V的整流二极管CTUG3DR搭的三相全桥(拆机件,每个二极管6.00元).
如果是电流过大击穿,但两次爆炸后测量整流桥,没有两个对管二极管击穿,都是只有一边的二极管击穿.特别是第二次爆炸D1二极管没有击穿而它的下面的二极管击穿,搞不懂
它是如何被击穿的.并且我交流侧有20A的保险丝.如果是反压不够击穿,我整流出来电压只有540V,测量值最大时是580V,我选了1350V反压的二极管.另外我在整流出来的直
流侧还接了两个440V/1500瓦的TVS管串接的,可稳压到880V.
我现在不知道怎么办好了,求助各位!!!两次爆炸IGBT都完好无损,到底是因为什么原因造成保险管爆炸,当时我的耳朵都被震得嗡嗡响.
6千瓦逆变电源爆炸
全部回复(33)
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
@jjat
问题解决了,是整流二极管参数选择太小,造成二极管击穿,连锁反应造成保险管短路爆炸.感谢大家的支持!现在的问题是由于整流出来后电容取得太小(3uF),造成逆变后的电流峰值时大时小,我现在正在找电容,你们说的电容我都没买到这么大的,三相整流后电压就540V了,实际运行中发现峰值可到1000V,买电容起码耐压800V,然后再加上这个大容量,市场都没得卖了.大家帮忙介绍个牌子,在哪买这么大的电容.
市场上有3300uf/450V的电解卖,用四个两串两并就行了.
注意电容的均压和开机的软启动就可以.
如果不嫌多,也可以用1000uf/450V的电容多个串并.
二极管是电压选小了,还是电流选小了?
建议用1600V的二极管.中国电网电压波动比较大,考虑最大偏差380*1.2=456v,直流母线电压为638,所以二极管上承受的电压为638*2=1276v,在适当的余量,1600v比较好.
电容可以用两组400V的电解电容串联,你半桥电容有多大?是什么材料的电容?
建议用1600V的二极管.中国电网电压波动比较大,考虑最大偏差380*1.2=456v,直流母线电压为638,所以二极管上承受的电压为638*2=1276v,在适当的余量,1600v比较好.
电容可以用两组400V的电解电容串联,你半桥电容有多大?是什么材料的电容?
0
回复
提示