0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
电源防雷的困惑
电源防雷的困惑
最近公司定做的电源防雷地与负极之间有122V的电压,供货商先说是正常的,后经我公司技术人员的一再要求他们作了一些改动,但没有彻底的将电压消除,大部分还是有几伏,十几伏的电压,有的甚至更高.这时供货商又说低于30V是正常的,高于30V的在其间串一只200欧的电阻然后测电流,电流值低于5微安的则为合格.请问各位大虾这些说法是对的吗?5微安是怎样得来的呢?急盼回复,谢谢.
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
井底蛙
LV.7
2
2007-01-06 08:50
防雷地是电源的金属外壳吗?还是专门引出的地线?与正负极是什么关系?能画个图示意一下吗?
0
回复
提示
baixiang
LV.6
3
2007-01-06 13:14
就是吗,你也没有一个图片,别人怎么知道你那里是什么情况啊.
0
回复
提示
有缘人lyihdw
LV.1
4
2007-01-07 00:01
@井底蛙
防雷地是电源的金属外壳吗?还是专门引出的地线?与正负极是什么关系?能画个图示意一下吗?
地线是专门引出来的,与正负极的关系我不是很清楚.我只是想知道电源防雷地与电源负极之间有电压能起到防雷的作用吗?至于示意图我周一上班的时候再贴上来吧,老实说我是作生产的还不会画图呢.上来主要以学习为主哈
0
回复
提示
lsjiang
LV.7
5
2007-01-08 08:49
国家的防雷标准中并未规定这样的方法,这是规定了接地电阻值得数值.达不到这个标准就会出问题!
0
回复
提示
lolin1011
LV.4
6
2007-01-08 11:58
国内AC正负极都有电压
0
回复
提示
rich2005
LV.6
7
2007-01-08 14:18
@lsjiang
国家的防雷标准中并未规定这样的方法,这是规定了接地电阻值得数值.达不到这个标准就会出问题!
假设雷击产生的话,那产生的电流必须经过防雷地流入大地,那么对于3PIN输入的产品来说,一次侧的FG就应该是防雷地,而电源的负极与防雷地之间一般都会有安规电容隔离,所以3pin电源产品防雷地与电源负极并不是一个电势点.2PIN的电源产品一般要求LC,IR符合标准的话,一般也可以达到防雷的目的.
以上是个人看法,还请高手指正.
0
回复
提示
工程师都在看
国巨集团和Microchip高压解决方案,助力打造坚固可靠的电气化系统
电源网-fqd
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
电源网-fqd
精华推荐
换一换
立
即
发
帖