2007-01-08 14:11
大家好!我刚从事UPS维护这块的销售,现在正在迷茫期,不知道UPS请专人维护有没有必要
0
回复
lxfpower
LV.4
3
2007-01-09 09:08
@wqgwy
大家好!我刚从事UPS维护这块的销售,现在正在迷茫期,不知道UPS请专人维护有没有必要
一般功率大于30KVA以上的主机,建议专业维护.
电信,移动,电力的大功率UPS都有专职的部门进行维护;其余行业没有专业的维护人员.
建议一般用户对于10KVA以上的不间断供电系统,每天派人检查记录一便即可.
0
回复
wqgwy
LV.2
4
2007-01-12 14:13
@lxfpower
一般功率大于30KVA以上的主机,建议专业维护.电信,移动,电力的大功率UPS都有专职的部门进行维护;其余行业没有专业的维护人员.建议一般用户对于10KVA以上的不间断供电系统,每天派人检查记录一便即可.
如果每天都要一个人去检查的话,那不是很麻烦吗,有没有直接监控的,只要上一下网就可以了解
0
回复
lxfpower
LV.4
5
2007-01-12 18:42
@wqgwy
如果每天都要一个人去检查的话,那不是很麻烦吗,有没有直接监控的,只要上一下网就可以了解
有成熟的方案.
为UPS主机增加SNMP卡;通过此设备将UPS主机连接到单位的计算机网络上,使之成为网络中的一员,然后通过相应的电源管理软件便可以对此UPS主机进行管理.也可以通过WEB输入该UPS主机分配的地址(IP号)直接登入SNMP卡中的程序进行管理.
0
回复
红高粱
LV.4
6
2007-01-13 21:21
@lxfpower
有成熟的方案.为UPS主机增加SNMP卡;通过此设备将UPS主机连接到单位的计算机网络上,使之成为网络中的一员,然后通过相应的电源管理软件便可以对此UPS主机进行管理.也可以通过WEB输入该UPS主机分配的地址(IP号)直接登入SNMP卡中的程序进行管理.
不需要的
0
回复
wqgwy
LV.2
7
2007-01-15 14:10
@lxfpower
有成熟的方案.为UPS主机增加SNMP卡;通过此设备将UPS主机连接到单位的计算机网络上,使之成为网络中的一员,然后通过相应的电源管理软件便可以对此UPS主机进行管理.也可以通过WEB输入该UPS主机分配的地址(IP号)直接登入SNMP卡中的程序进行管理.
你说的是不是一个监控的软件,那和UPS本身带的有区别吗
0
回复