单相配电变压器低压2次如何接地,为何两根都有火,如何接地
单相配电变压器低压2次如何接地,为何两根都有火,如何接地
我们上了一台10千伏30KVA单相变压器,二手货没图纸,一次接两根10KV相线,2次低压侧用电笔验两根都有火,但电压为220V,请教我们如何2次接地,接哪根,是不是可任接一根,请高人赐教谢了
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
奥一虎
LV.3
2
2007-01-14 16:51
你那是隔离变压器吧,低压侧任意一根接地就行了,另外一根就为火线了
0
回复
提示
antonio1983
LV.1
3
2007-06-10 22:36
@奥一虎
你那是隔离变压器吧,低压侧任意一根接地就行了,另外一根就为火线了
这种接法应该是双火线,每相对地应该都是110V,相位相差180度,用的时候应该可以随便接.