• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

inverter的高压端和地的安全距离是多少?

第一次画板,板子回来之后才发现把高压谐振电容的周围也铺上地了,大概高压端和地的距离只有0.3mm
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
宋江
LV.3
2
2004-10-27 20:19
太小了.
0
回复
iceheart
LV.4
3
2004-10-29 17:20
@宋江
太小了.
1kV/2mm
0
回复
2004-10-29 17:51
@iceheart
1kV/2mm
只有割了,谢谢两位!
0
回复
tangbin
LV.4
5
2005-02-20 13:28
@sweetcoffee
只有割了,谢谢两位!
設計板的厚度算不算>??
0
回复