各位好!山特ups维修求助!

各位好!哪位Dx知道山特2kw的ups维修好了加上散热风扇(风扇是转动的)就要报警并且无法启动!去掉就没有问题不报警并且可以启动到旁路(未加负载和电池)!谢谢
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
lxhy
LV.1
2
2007-01-27 17:55
www.ups100.com  010-81980483  13911825252
0
回复
shante
LV.1
3
2007-05-14 23:35
风扇出现问题(线圈内阻变大)解决方案:
1.更换新风扇
2.改变风扇驱动电路
0
回复
zhuokf
LV.2
4
2007-05-23 14:32
@shante
风扇出现问题(线圈内阻变大)解决方案:1.更换新风扇2.改变风扇驱动电路
同意,正常是不装风扇就报警的可能风扇模块有问题